五层住宅楼电气施工图
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2006年04月26日 09:56:57
只看楼主

图纸简介: 施工图包括屋面防雷示意图,系统图,卫生间局部等电位联结示意图,总等电位联结示意图,干线,总等电位联结,电照平面图,插座层平面图,弱电平面图. 附件名:20064201145495463152.zip 文件大小:993K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

施工图包括屋面防雷示意图,系统图,卫生间局部等电位联结示意图,总等电位联结示意图,干线,总等电位联结,电照平面图,插座层平面图,弱电平面图.



附件名:20064201145495463152.zip

文件大小:993K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
duguliuzhen
2006年07月12日 08:11:40
22楼
下了学习 谢谢
回复
liuyijunyijun
2006年07月12日 10:56:52
23楼
1、《屋面防雷示意图》中避雷网在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格,除非是平

屋面建筑物,宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。详见GB50057-94 第3.4.1条。
图纸中建筑物周长为63.19m×13.8m,而且不是平屋面,而避雷网的敷设规格与规范似乎有

所出入。
2、有线电视系统中,将电视信号分配箱安装在2层或者三层,然后再向上或者向下分配信号,这

样是否在线路信号衰减上有所控制。当然图纸中的设计也无大碍,只是优化考虑。
有关内容见《全国民用建筑工程设计技术措施--电气2003》第16.6.3条说明。
3、电表箱系统图中是否应该补充标明用电负荷计算数据,因为我们这里审图单位一般都这样要

求。
另外需要系数的选取如果参照《全国民用建筑工程设计技术措施--电气2003》第22.2.8条中的表

22.2.8,三、四单元一共35户,则需要系数选择通用值为0.5,推荐值为0.6。同理是1和2单元。
当然图纸中的选取0.7也不为过,只是如果选择过大造成不必要的浪费和投入,而且断路器由于

参数不接近现实,在电气故障时难以实行最佳保护。
这才是高手说的话
回复
yzs2006
2006年10月09日 00:03:12
24楼
下载了学习一下,非常谢谢楼主上传,看了有不懂的再来请教楼主
回复
wangjj6968
2008年03月11日 13:11:54
25楼
下载好好学习!
回复
yuqiang-jinzhen
2008年04月25日 00:09:11
26楼
谢谢了,有了你们好心人的帮助,大家才有进步.
回复
cheese98418
2008年05月21日 11:50:02
27楼
我想看图,可惜我积分不够。晕
回复
yubin821004
2008年05月26日 17:07:35
28楼
下载了学习一下,非常谢谢楼主上传,看看总等电位联结怎么做的了
回复
hang070527
2009年05月13日 13:06:22
29楼
感谢了, 我正需要一套这样的图纸学习一下 谢谢楼主传上来学习,学习,再学习。。。。
回复
lixianfeng2005
2009年07月30日 21:38:59
30楼
感谢了, 我正需要一套这样的图纸学习一下 谢谢楼主传上来学习,学习,再学习。。。。
回复
pjypjl1
2010年01月07日 08:52:49
31楼
asa
回复

相关推荐