本着学习的态度,有几处不理解的地方敬请指教,以作抛砖引玉:
1、《屋面防雷示意图》中避雷网在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格,除非是平
屋面建筑物,宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。详见GB50057-94 第3.4.1条。
图纸中建筑物周长为63.19m×13.8m,而且不是平屋面,而避雷网的敷设规格与规范似乎有
所出入。
2、有线电视系统中,将电视信号分配箱安装在2层或者三层,然后再向上或者向下分配信号,这
样是否在线路信号衰减上有所控制。当然图纸中的设计也无大碍,只是优化考虑。
有关内容见《全国民用建筑工程设计技术措施--电气2003》第16.6.3条说明。
3、电表箱系统图中是否应该补充标明用电负荷计算数据,因为我们这里审图单位一般都这样要
求。
另外需要系数的选取如果参照《全国民用建筑工程设计技术措施--电气2003》第22.2.8条中的表
22.2.8,三、四单元一共35户,则需要系数选择通用值为0.5,推荐值为0.6。同理是1和2单元。
当然图纸中的选取0.7也不为过,只是如果选择过大造成不必要的浪费和投入,而且断路器由于
参数不接近现实,在电气故障时难以实行最佳保护。