有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?

有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?
免费打赏
zgq3731
2006年06月10日 12:34:19
12楼
这要根据水文、水能计算来确定装几台合适。如果流量变化较大,则可以装2台,1台单元接线,2台扩大单元,可以很好地适应电厂各时段运行的需要,同时可以降低电能损耗,具有较高的经济性。如果流量变化较小,可以考虑只装1台,具有较高的经济性。
回复
典哥
2006年06月12日 00:51:18
13楼
就经济角度考虑,采用扩大单元接线装一台就可以了。从运行灵活性考虑,采用发变组接线装三台变压器也可以。如装两台变压器,两台发电机为扩大单元接线,一台发电机为单元接线比较合理。设计装机为三台,证明该水电站丰、枯水期出力差异较大,丰水期能够三台机组运行,枯水期则只能一台机组运行。一般水电站检修安排在枯水期,变压器检修不影响发电机单或双机运行。装一台变压器,一旦变压器检修,将影响发电机的正常运行,减收发电量。
回复
lpcheng888
2006年06月24日 23:51:43
14楼
听我的,装2台没错。
回复
tianzongshang
2006年06月25日 10:04:38
15楼
就是装两台
没问题
回复
cahnaw
2006年06月25日 20:37:46
16楼
如果是河床式电站,洪水时流量大,水头低发电反而出力小。且三台都要开机,装三台变压器与装一台变压器的损耗是一样的甚至更多,三台的钱当然比一台多。
而引水式电站水头变化很小,主要是流量影响出力。水量少时可以只开一台或两台,这时单元式接线就可以减少损耗了。至于其它形式的小水电站也要根据实际的运行方式来考虑。
两台变压器的方式只在高压发电机组中使用合适。这种接线方式比另两种复杂,实际运行也不灵活,低压发电机没必要这样作。高压发电机采用两机一变加单元接线方式,可以很好地保障厂用电,因有两段母线,两台厂变。而低压发电机发出的电本身就是厂用电源,没必要这样作。