不同版本的PKPM连梁配筋差异非常大
ywfzbp
ywfzbp Lv.4
2011年05月03日 15:26:45
来自于PKPM
只看楼主

不同版本的PKPM连梁配筋差异非常大,不知该相信那一版本的,郁闷!!!

不同版本的PKPM连梁配筋差异非常大,不知该相信那一版本的,郁闷!!!
免费打赏
恋0o飞不起来o0
2011年05月05日 15:23:31
2楼
剪力墙结构是基于有限元算法计算的。不同的算法计算结果差异本来就很大。这没有对不对之分。satwe新、旧是两种算法,都可以计算。
剪力墙结构有句俗话:连梁是构造的,暗柱是捏造的。
如果你连梁配筋很大,这个是可以调成构造的。
回复
ywfzbp
2011年05月06日 21:51:49
3楼
来至PKPm的回复:对于墙梁,由于单元划分处理方法的不同,计算结果确实差异较大,建议参考最新版本计算结果
回复
wyfwyl0000
2011年05月07日 20:54:52
4楼
计算结果不能同剖分有关系,很有可能新的也是错的
回复
mhzzl
2012年07月25日 15:50:48
5楼
连梁是构造的,暗柱是捏造的.
感觉不严肃啊,可是又有什么办法呢?
回复
mecidar
2012年07月26日 11:20:23
6楼
所以我电脑上安装了多个版本的PKPM,一个项目自始至终只用一个版本,免得项目出变更时不知所措