我在做一个5层框架,柱子600×600。框架梁300×600。理应梁腹板高超过450就应该设置腰筋,但是我生成的PKPM结构图中没有配置。我不知道哪里出错了。请高手指点!!!谢谢!另:我的地震弯矩图中底层的弯矩只有200-300kN*m。怎么回事?底层计算层高4.6m,以上4层都是3.3m。柱网7200×7200,中间2400mm走廊。
如果你用的是正版的PKPM就不应该出现你说的这种情况。(另从你描述的柱网情况,你取的柱与梁的截面尺寸都偏大)
回复
3楼
估计是盗版原因 版主 你说的柱与梁的截面尺寸都偏大 有什么根据没有 我算的 F=18*7.2*7.2*5=4665.6 若取3级抗震 h=sqrt(4665.6*1000/0.7/14.3)=682
取700 他取600 你还说偏小 7.2柱距 梁截面取300*600 我觉得也刚好 小弟愚钝 望版主指教
回复
4楼
错了 轴压比应为0.9 ,h=602
回复
5楼
梁腹板高指的是hw,要扣除板厚的,可能你的板厚大于150吧,
PKPM是不会犯这样错误的。
回复
6楼
我也碰到这样的问题了
600高梁,120厚板
找了几遍好像都没输入错
是单位的正版,网络版
真是奇怪了,找不到原因啊
回复
7楼
规范中的450为有效高度!可不是直接减去板厚啊!查一下有效高度的概念!
回复
8楼
腰筋的作用是防止梁内出现较大范围的素混凝土,影响梁局部的承载能力。因此450是指梁高减去板厚还要再减去下部纵筋的保护层厚度。如果保护层厚度大于30,在板厚120情况下可不设腰筋。这是我的理解,供LZ参考。
回复
9楼
当然前提是LZ说的梁高600
回复
10楼
是不是没扣除板的高度啊?正版的软件不应该出现这样的问题啊
回复
11楼
600-30-120=450可以不设