我的电容补偿柜原来的因数补偿器坏了,换了一个后读数太小不太正常,
我的电容补偿柜原来的因数补偿器坏了,换了一个后读数太小不太正常,
2楼
各位大侠帮帮忙
回复
3楼
有没有按互感器变比接线
回复
4楼
没有图纸,实测取样相电流90A以下,互感器我用的400/5,我觉得大了各位请指教
回复
5楼
如果取样电流在90A以下,互感器选400/5是大了
回复
6楼
以前用的是大负荷,,现在负荷小了,互感器没动,那选多大的
回复
7楼
150/5 0.5S
补偿器的变比参数设置时要和实际对应
回复
8楼
谢谢你,我想200的也行吧150的手上没有