在低压柜中,上下进线和前后进线有什么区别,铜牌的用量一样吗,请大家给解一下
在低压柜中,上下进线和前后进线有什么区别,铜牌的用量一样吗,请大家给解一下
2楼
铜排用量肯定不一样
回复
3楼
上进线就是从柜顶进线,然后接入断路器,下进线就是从柜底进线,然后翻线到顶上接入断路器,铜排用量怎么可能一样?
回复
4楼
回复
5楼
2楼的兄弟,你好像搞错了,上进线才需要翻排的,下进线就不用了吧
回复
6楼
同意,下进线勿需翻排!
回复
7楼
回复
8楼
铜排用量肯定不一样,不过我觉得不管怎样走排,自己回来都是可以做的,订断路器的时候就订最简单的吧。
回复
9楼
要做到既美观又省材料又合理
回复
10楼
铜排用量不一样,进线方式由设计方案决定,一般情况铜排进线多为上进线,电缆进线多为下进线。
回复
11楼
前后进线是怎么回事?我怎么没听说过啊?上进线最少得13米牌,下进线最多也就5米