3d3s中的刚接柱脚为什么以30mm厚的板起步?
wkqdx
wkqdx Lv.3
2011年05月02日 16:15:12
只看楼主

3d3s中的刚接柱脚为什么以30mm厚的板起步?使用节点修改成20mm、 或是25mm的板都不能通过呢?这,有点儿浪费了吧?

3d3s中的刚接柱脚为什么以30mm厚的板起步?使用节点修改成20mm、 或是25mm的板都不能通过呢?这,有点儿浪费了吧?
免费打赏
mayunjun
2011年05月03日 14:20:06
2楼
刚性柱脚板理论上必须保证绝对的刚性,保证绝对刚性的方法就是将柱脚底板设计成足够厚度,柱脚板的刚性大小还与底板上螺栓间距有关,相同厚度的底板其螺栓间距越小其有效刚度越大,反之其刚度越小,因此在设计刚性柱脚底板时一定要合理确定螺栓间距,必要时可以加设柱脚加劲板以确保柱脚底板绝对刚性。3D3S程序默认底板厚度较大,设计时可以采用默认值,出来节点图后再人工合理修改。
回复
wonderenro02
2011年05月05日 14:44:42
3楼
認同上面說法,刚性柱脚板理论上必须保证绝对的刚性,剛性跟板厚、螺栓間距和加勁肋有關,所以板厚不能小