前几天,单位制冷系统出现故障,冷柜冷库达不到设定温度。低压1公斤,高压十三公斤,当时初步估计是两台并联压缩机中有一台出现故障,而造成整个系统供压不足。但晚上我关了疑是故障的那台压缩机,并关闭了冷库,只保留一组冷柜(设定温度为0-5度),但冷柜显示温度一直在10度左右,而压缩机高压从十三公斤降到十公斤左右,压缩机进气铜管无积露。晕啊晕啊!!请各位高手帮忙判断一下!!!
是独立制冷管路还是并联共用冷凝器或者蒸发器的,用的什么冷媒,低压一公斤高压13公斤的时候库温多少,高压13降低到10公斤的时候库温多少,用的什么冷媒?
回复
3楼
两方面原因:
1制冷剂缺失,先检查一下有无泄漏,处理漏点后补充制冷剂。(看视液镜过液状态,发现有气泡现象即为制冷剂不足)
2供液不畅,一是过滤器堵塞。(过滤器前后有温差即可断定为堵塞)二是膨胀阀供液不畅,(听膨胀阀过液声音是否有气流声)回气管或蒸发器出口温度偏高。
回复
4楼
回气过热度过高,压缩机低压低,高压不高,应该是制冷剂漏了,或者是供液管路赌赛,完全同意楼上的观点。
回复
5楼
检查散热系统是否正常,温控探头安装是否不正确。
回复
6楼
很有可能是冷媒泄露啊
回复
7楼
楼主根本没有把要说的事表达清楚
回复
8楼
制冷剂少,或者吸气阀片破
回复
9楼
先检查一下有无泄漏,处理漏点后补充制冷剂,应该式制冷剂不足,或是堵塞。
回复
10楼
系统泄漏制冷剂不足,制冷管道堵塞或膨胀阀损坏,还有就是化霜时间有没设置正常,温控器有没损坏???
回复