转换层的框支梁,框支次梁等这些大梁的钢筋多的离谱啊,钢筋工绑扎钢筋太给力了。 我们这里最大的框支梁1200*2800的梁啊,工人咋个穿钢筋,梁筋都用25个圆的钢筋,加上15D的弯锚。上铁锚固长的达到了4M长啊,请问你们觉得转换层给力不。大家发表自己的意见嘛。 现在这个转换层有1000多平方,可是现在都花去1个多月的时间了。
梁与梁核心节点的箍筋恐怕太费劲了,绑扎时要合理安排施工顺序。
回复
3楼
浇筑砼的时候你才知道什么叫头大
回复
4楼
本人搞过转换层设计,现在在做施工管理。个人意见,现在的设计有点偏于保守,钢筋密到很难绑扎,即使是和易性很好的混凝土也不好浇筑,振捣也困难。
回复
5楼
混凝土根本是没办法浇进去了,到时候还是得把钢筋弄开
回复
6楼
从图片来看,钢筋工技术不错,下料、绑扎都很到位,楼上说的也是,混凝土怎么浇注是个问题---主要是振动棒不能下。
回复
7楼
个人觉得绑扎质量一般啊,但是关键是浇筑混凝土,到时候钢筋全是乱的。
回复
8楼
回复
9楼
模板支撑必须要谨慎呀,这个自重太大了。设计为什么不用后张法预应力梁呀!!!
回复
10楼
长见识了,绑扎钢筋是难题,砼浇筑也是个难题
回复
11楼
砼的浇筑质量难以保证,这是最大的问题
回复