计量方式
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年04月25日 15:10:14
只看楼主

怎么确定是采用高压计量还是低压计量

怎么确定是采用高压计量
还是低压计量
免费打赏
dsy123456
2006年04月25日 16:22:53
2楼
看容量吧,手册,规范上讲,好象250kVA是个界,上的高压计量,下的低计
回复
zhujun_522
2006年04月25日 22:22:35
3楼
好象不是根据这个来规定的吧
回复
dxje0222
2006年04月25日 22:57:02
4楼
250KW的界指的是供电方式,即用电量在250KW或需用变电器容量在160KVA及以下者为低压供电.
回复
byecar
2006年04月25日 23:01:55
5楼
去问供电局吧,怎么计他们说了算
回复
leedreamfly
2006年04月26日 10:52:27
6楼
一般情况是高供高计、低供低计,用电计量装置应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。在计算用户基本电费(按最大需时计收时)、电度电费及功率因数调整电费时,应将上述损耗电量计算在内。

不过最佳的答案是问当地电业部门,他们说怎么计那就得怎么计……
回复
lsc123
2006年04月27日 10:04:47
7楼
东莞这边:
400KVA及以下低压计量,
400KVA以上高压计量。
回复
ljs1399
2006年04月28日 23:36:12
8楼
各地不一样.我们这边是以500KVA以下是下低压计量.500KVA以上高压计量.
回复
chenghuangjulv
2006年04月30日 19:31:54
9楼
各地的确不一样!主要看当地的《用电管理营业细则》!
回复
mmhwe
2006年04月30日 23:06:03
10楼
计量方式由老虎定,你说了也不算
回复
liufengjian2008
2006年05月01日 08:56:13
11楼

是的呀,供电局是最终的答案啊
回复

相关推荐

APP内打开