太阳能和热泵相结合的项目,热泵系统已有,需加一太阳能系统。要求是太阳能先运行,温度不够热泵再启动补温。小弟我是这样设计的:热泵系统不动,太阳能增加循环泵和热泵水箱相连,采用温差控制,太阳能集热器比水箱温度高循环泵开启换热(温差设定3度),反之停止。温差控制器采用深圳的DC220,太阳能温度达不到设定温度时自动启动。热泵低于设定温度5度启动。这个方案中否可行?温差控制器DC220,是否可以采用?
温差控制器DC220,是否可以采用?
2楼
太阳能与热泵系统耦合系统工程上面应用的已经不少了,技术来说也是比较成熟的了,至于系统控制的问题还是要看你想要怎样去控制的了。
回复
3楼
方案可行。。你说的设备就没用过,这个就不做评论啦。
回复
4楼
这个方案应该可行的。
回复
5楼
我也设计过一个和你的差不多,我的是地源热泵,不过我的控制温差都是5度。
回复
6楼
楼主的方案貌似可以,但是没有具体的做过。
回复
7楼
方案可行。。你说的设备就没用过,这个就不做评论啦。
回复
8楼
可以的,方案没问题,但是你的控制系统要做好,找电气的配合做,把你的要求告诉他,具体配置他来做就可以的
回复
9楼
学习,顺便挣点币。
回复
10楼
可以。这种工作过程有两种,让太阳能和空气能互为补充的办法。控制系统可以让电气技术人员协助。DC220没用过。谅。
回复
11楼
觉得你就采用两组水箱好了,太阳能预热水箱和热泵水箱,系统的回水回到热泵水箱。
太阳能水箱设定一个温度,太阳能水箱与集热器之间的循环水泵受太阳能水箱温度与集热器温度温差的控制。这个太阳能温差控制器很多厂家供应的。
热泵水箱设定一个温度,保证末端用户的用水。 热泵的启停受热泵水箱温度的控制。
如果你非要只用一个水箱的话,你只有把水箱分成上下了,上部热泵供热。
回复