现在的住宅卫生间一般采取降板350mm或者400mm,使本层的排水横支管在本层内解决,而且沉箱底板设置了防水,以后做面层也需要做面层防水,但是有个问题出现了,住户在装修的时候总是弄不好面层防水,使用一定时间后沉箱内就容易积满水,造成水外溢,卫生间四周漏水就很麻烦了,有人建议在沉箱底部装一个地漏,使积水不至于溢出。但是我们平常一般不这么做,不知大家的意见如何?

现在的住宅卫生间一般采取降板350mm或者400mm,使本层的排水横支管在本层内解决,而且沉箱底板设置了防水,以后做面层也需要做面层防水,但是有个问题出现了,住户在装修的时候总是弄不好面层防水,使用一定时间后沉箱内就容易积满水,造成水外溢,卫生间四周漏水就很麻烦了,有人建议在沉箱底部装一个地漏,使积水不至于溢出。但是我们平常一般不这么做,不知大家的意见如何?
免费打赏
胡子渣
2011年05月04日 00:13:44
13楼
这个以降板形式的同层排水和真正意义上的同层排水还不一样,真正意义的同层排水还是要做侧排地漏的,这个降板的同层实际上按12楼的意见来说,只要不破坏两层防水,在沉箱内是可以不做地漏的,但是这都是理论上的,在实际当中总是出现这样那样的问题,要么是施工质量不好,要么就是业主乱装,把防水破坏。我的意思是,设计上不装是没有问题的,就不能追究设计的责任,毕竟是施工质量的问题,或者是业主自己的问题,这不是推卸责任,是要分清楚责任,但是作为设计人员,应该要为设计负责,要为设计作品负责,那么我们又要为项目后期的延续运行提供更加便利的解决方案,又要实现设计最经济的这个目标,实在是难以两全。
回复
xupking
2011年07月15日 10:05:53
14楼
请问楼上,是在哪本规范里面规定的啊?
回复
bbb9598
2011年07月15日 13:14:50
15楼
同意14楼的说法。这种做法称为“二次排水”。实际安装要看设计院和业主的要求。我在广东就安装了不少这样的工程。1、正规做法是:在污水立管上加50三通。沉箱底做个50地漏。地漏周边需砌一个小井带盖加以保护。防止卫生间流砂堵塞污水主管。2、一般民间做法是:在沉箱污水立管底部电钻开个10厘小孔。再用高质量不锈钢防蚊纱网保护小孔。
回复
charles1016
2011年07月15日 13:25:19
16楼
看来这个让我迷惑的问题是普遍问题啊。值得探讨
回复
charles1016
2011年07月16日 13:18:48
18楼
个人觉得要跟建筑的商量做好面层的防水,如果不行的话还是加个侧排地漏为好,那个有多贵么?为何不那样做呢。
回复
laihaiji
2011年08月10日 16:32:40
19楼
万科的项目都要求做
回复
laihaiji
2011年08月10日 16:33:58
20楼
貌似深圳还是东莞的质检部分也有要求了
回复
zyuxiang
2011年08月16日 10:57:11
21楼
没有规范说一定要设这个东西的~不过中南标同层排水图集上有个积水排除装置,应该就有这个功能了~
回复
myl_1028
2012年05月22日 14:11:06
22楼

其实我也想知道到底是那本规范。。
回复
fenger0907
2014年12月10日 11:19:08
23楼
xgsjy 发表于 2011-5-3 11:11 有积水排出装置呀积水排出装置是什么东东?