住宅卫生间沉箱里是否装地漏的问题
胡子渣
胡子渣 Lv.11
2011年04月29日 23:06:00
只看楼主

现在的住宅卫生间一般采取降板350mm或者400mm,使本层的排水横支管在本层内解决,而且沉箱底板设置了防水,以后做面层也需要做面层防水,但是有个问题出现了,住户在装修的时候总是弄不好面层防水,使用一定时间后沉箱内就容易积满水,造成水外溢,卫生间四周漏水就很麻烦了,有人建议在沉箱底部装一个地漏,使积水不至于溢出。但是我们平常一般不这么做,不知大家的意见如何?

现在的住宅卫生间一般采取降板350mm或者400mm,使本层的排水横支管在本层内解决,而且沉箱底板设置了防水,以后做面层也需要做面层防水,但是有个问题出现了,住户在装修的时候总是弄不好面层防水,使用一定时间后沉箱内就容易积满水,造成水外溢,卫生间四周漏水就很麻烦了,有人建议在沉箱底部装一个地漏,使积水不至于溢出。但是我们平常一般不这么做,不知大家的意见如何?
免费打赏
fromhotspring
2011年05月01日 12:41:57
3楼
应该设置地漏,避免积水无处排放!
国内设计有个通病,就是能省则省,忽视功能的合理需求!
回复
wanghong614705
2011年05月01日 16:38:11
4楼
的确,在施工中很少看到沉箱预埋地漏管道啊
回复
cooo-zengz
2011年05月01日 23:34:01
5楼
通常设计做法都是侧排水地漏。但没有硬性的规定要侧地漏,其它方法很多。
回复
胡子渣
2011年05月02日 00:07:13
6楼
我也想知道是哪本规范上有这个要求,但是现在很多项目里的卫生间降板了以后我们只留排水三通,后续支管由住户自理,住户一般也不会装这个玩意,我的一个管物业的朋友跟我说了这个情况,确实是存在问题,看来以后还得要注意细节方面的学习与积累,才能做好设计。还是希望二楼的朋友能说明是哪本规范,设计也好有依据。
回复
corelli
2011年05月02日 23:15:30
7楼
需要做,杂志介绍过
回复
zhoumeyi
2011年05月03日 10:52:53
8楼
做大房地产的项目甲方都要求做侧排地漏
回复
zhoumeyi
2011年05月03日 10:53:57
9楼
请问哪本规范有
回复
xgsjy
2011年05月03日 11:11:00
10楼
有积水排出装置呀
回复
hitliuzj2004
2011年05月03日 14:09:06
11楼
按规范是不做的!理论上来说,降板同层排水做300~400就是考虑排水地漏安装问题,如果地漏装在下面,那降板还有什么意义。如果考虑装修或其他问题导致积水,只能说施工质量太差,“野蛮”的结果!!
回复
慈悲
2011年05月03日 15:11:31
12楼
要做啊,同层排水图集有