抗震鉴定报告中的附照
x1xqq
x1xqq Lv.13
2011年04月29日 13:47:24
只看楼主

照片1 底层○4○F轴线柱子破损

照片1 底层○4○F轴线柱子破损

图片1.jpg

免费打赏
x1xqq
2011年04月29日 13:52:57
12楼
照片12 五层3~6,D~J间钢平台拆除
回复
x1xqq
2011年04月29日 13:53:28
13楼
照片13 五层D轴线3、4间钢平台拆除痕迹
回复
x1xqq
2011年04月29日 13:53:57
14楼
照片14 五层楼板5轴线D、F间梁
回复
x1xqq
2011年04月29日 13:54:24
15楼
照片15 五层楼板8轴线H、J间梁
回复
x1xqq
2011年04月29日 13:54:51
16楼
照片16 五层楼板12~13,G~H间槽型板
回复
x1xqq
2011年04月29日 13:58:38
17楼
报告目录
一、申请单位概况
二、房屋概况
三、房屋抗震鉴定目的和项目
抗震鉴定主要内容有:
1. 大楼结构现状调查;
2. 大楼结构体系调查,包括部分后建结构的结构布置和构件尺寸复测;
3. 绘制大楼初步建筑、结构图纸;
4. 大楼结构构件柱、梁、板混凝土强度检测,拟采用钻芯取样和回弹综合法检测;
5. 大楼倾斜检测;
6. 根据现行国家技术规范和上海市技术规范,考虑改建加固方案对该大楼进行上部结构抗震计算分析,进行强度验算;
7. 根据现行国家技术规范和上海市技术规范,对该大楼桩基和基础进行强度验算;
8. 提出抗震鉴定结论及报告,报市抗办盖章、备案;
9. 提出加固方案和处理意见;
10. 与设计院进行配合,提供最佳的加固方案。
回复
x1xqq
2011年04月29日 13:59:13
18楼
四、检测情况

4.1 结构损伤和缺陷
1.) 外立面
房屋外观基本完好,未发现房屋有明显的不均匀沉降;
2.) 结构构件
○7~○20轴线间结构除个别构件有轻微损伤、粉刷层剥落、表面受潮发霉现象之外,大部分构件基本完好;○1~○6轴线间结构构件的损伤程度比较严重,特别是底层与二层的构件普遍出现粉刷层剥落,受潮霉变的现象。底层○4○F轴线相交处柱子破损较为严重,保护层剥落,主筋已露出并且锈蚀,柱身由于承载力不足而出现了竖向裂缝。结构原有的标高为3.00m、11.50m、18.00m、18.25m、24.50m、26.50m处的钢平台现已被拆除。
3.)填充墙及其它非承重构件
底层○12○13,○G○H间墙体开凿了一个面积约4㎡的洞口,其它构件基本完好。
结构损伤调查结果具体见表1所示。
回复
x1xqq
2011年04月29日 14:01:08
19楼
4.2 框架结构混凝土强度检测
采用钻芯取样和回弹综合法检测。
1.)各层钻芯取样试验结果如表2所示

按钻芯法计算得到的混凝土强度汇总如表3,表4所示。

2.)根据我国的行业标准:《JGJ/T23——2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,以及现场条件,各层选择不同的测区数,同时对于钻芯取样的柱每根柱取3个测区,其回弹结果与钻芯取样结果进行比较,经调整后,回弹法混凝土强度检测情况汇总如表5、表6、表7所示。

综合回弹法与钻芯取样法的结果,最终构件的混凝土强度评定如下:预制柱为27.9 MPa;预制梁为27.3 MPa;现浇板为24.4MPa,后浇带为35.7MPa。
回复
x1xqq
2011年04月29日 14:02:04
20楼
4.3 房屋倾斜及楼面水平度测量
房屋外部共设置了八个倾斜观测点,房屋外角整体的倾斜测量结果见表8。

从测量的数据可以看出,房屋的倾斜率均在千分之四以内,满足规范要求。
同时在建筑物内部测量了每层楼板的水平度,结果详见附图1~4。根据测量结果,各层楼板的水平度较好,在正常范围之内。
回复