频率变化对低压成套设备温升的影响
shawshankliang
2011年04月29日 13:22:24
只看楼主

IEC60439对800A以上母线的温升试验要求是“temperature rise tests on the main circuit rated above 800A carried out at 50Hz are valid if the rated current at 60Hz is reduced to 95%”. 比如50Hz做了4000A的试验,那么在60Hz下只能应用4000A*0.95, 还是为了证明能在60Hz下应用,需要做50Hz下4000A*1.05的试验?

IEC60439对800A以上母线的温升试验要求是“temperature rise tests on the main circuit rated above 800A carried out at 50Hz are valid if the rated current at 60Hz is reduced to 95%”. 比如50Hz做了4000A的试验,那么在60Hz下只能应用4000A*0.95, 还是为了证明能在60Hz下应用,需要做50Hz下4000A*1.05的试验?

同样的母线/配电柜在50Hz下的温升高还是60Hz下的温升高?