【讨论】开关母线要不要热缩套管?
yzglq9360
yzglq9360 Lv.4
2011年04月29日 07:54:40
只看楼主

开关母线是配热缩套管好 还是不套好[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 09:13 编辑 ]

开关母线是配热缩套管好 还是不套好

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 09:13 编辑 ]
免费打赏
jychen1
2011年04月29日 08:18:36
2楼
套好,绝缘安全啊。
回复
zyz8438
2011年04月29日 09:14:14
3楼
高压还是低压?
回复
z1g2d3
2011年04月29日 09:48:09
4楼
套肯定比没套好
回复
dianqipanli
2011年04月29日 12:43:48
5楼
规范和工艺中都没有此项要求。不过还是有热缩好,第一增加了绝缘,安全;第二,能够正确显示各相标示颜色,省去涂漆,美观。现在大多数柜子内母线都做。
回复
zhanshiyong
2011年04月29日 16:07:31
6楼
套热缩管散热不行,影响母线的载流量,增加成本,增加绝缘性能也美观一点
不套热缩管绝缘性能不行,可刷漆,散热还一点。
我的观点:套与不套热缩管各有各的好处,主要看公司领导和业主的。
回复
lingxuct
2011年04月29日 17:17:48
7楼
安全距离足够时不套好,有利散热。

安全距离不足时套好,有利绝缘。
回复
y502x
2011年04月29日 23:48:07
8楼
套肯定比没套好
回复
yzglq9360
2011年04月30日 11:20:03
9楼

但是我怎么感觉到 套热缩套管只要工艺可靠,(套管和母排之间没有间隙),会增加辐射面积,有利于散热呢?
回复
淮岸听风
2011年05月02日 06:36:53
10楼
有条件的朋友可以用红外测温仪测下裸母排及套管铜排的温度,让大家了解下
回复
淮岸听风
2011年05月02日 06:39:55
11楼
补充下,在开关柜技术规范书中,一般都有母排加护套的要求。但我认为母排在柜内安全距离足够了,没必要加,倒是柜顶小母线需要加护套,在柜外嘛。
回复

相关推荐