今天和电业局一起去检测了箱变内安装三相智能计量电表,检验结果是没有问题,电表正常。我们的情况是这样250KVA的变压器,电业局的电表后面接了2块带互感器的总表,然后接分表,我们自己的互感器的总表和下面的分表的电量基本一致,和电业局的总表以前一直在8%和9%之内,每月都计算,这个月突然误差达到13.7%,隔了一周再抄表计算变为18%了。找电业局他们免费给校表,我们跟着人去的,但是校完说一切正常。现在我该怎么办,我们的大楼刚盖好了一年,冬天用空调取暖,每月用电量在60000度,平时30000度以内。楼内不存在偷电的情况,也没有用电量突增的情况。下一步准备把我们的两块总表去送检。请大家帮忙找一下原因,谢谢。
现在我该怎么办,我们的大楼刚盖好了一年,冬天用空调取暖,每月用电量在60000度,平时30000度以内。楼内不存在偷电的情况,也没有用电量突增的情况。下一步准备把我们的两块总表去送检。请大家帮忙找一下原因,谢谢。