构造柱的布置位置
shen275358882
2011年04月28日 11:32:06
只看楼主

小弟从事设计不久,我想问一下各位前辈框架结构和剪力墙结构中填充墙的构造柱设置位置有没有在哪本规范中明确规定。恳求答案。

小弟从事设计不久,我想问一下各位前辈框架结构和剪力墙结构中填充墙的构造柱设置位置有没有在哪本规范中明确规定。恳求答案。
免费打赏
x1xqq
2011年04月28日 11:47:05
2楼
建筑抗震设计规范
13 非结构构件
13.3.2 非承重墙体的材料、选型和布置,应根据烈度、房屋高度、建筑体型、结构层间变形、墙体自身抗侧力性能的利用等因素,经综合分析后确定,并应符合下列要求:
1 非承重墙体宜优先采用轻质墙体材料;采用砌体墙时,应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结。
回复
x1xqq
2011年04月28日 11:47:40
3楼
13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
回复
shen275358882
2011年04月28日 14:59:19
4楼
抗规上说的比较简单。我看到一份图纸上是这么说的“所有外墙转角 内外墙交接处 外墙大于2米的洞口两侧 挑梁头 墙长大于墙高2倍中间增设,内纵墙上构造柱隔开间设置”。不这道这些构造柱设置部位是在什么地方规定的。
回复
shen275358882
2011年04月28日 15:02:50
5楼
由于弄不清楚到底什么地方该设置构造柱,因为很多图纸上说的都不一样。前一段时间设计一个工程,甲方要求把构造柱标在平面图上,不知道标的到底对不对,郁闷中啊。
回复
aiinglee1985
2011年04月28日 16:27:55
6楼
既然是构造柱,那就是非抗震构件,主要作用当然是从构造方面对结构进行抗震作用的补充,个人觉得规范应该更详细的补充一些关于构造柱的规定
回复
sjyxxx
2011年05月06日 21:23:44
7楼
填充墙构造柱按《抗规》:墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
回复
lmhkoall
2011年05月07日 11:08:47
8楼
1.宽度大于2.5米的洞口两侧
2.独立墙体的端部
3.当墙长超过2倍层高或5米,应该在墙体中间设置构造柱,且间距不大于4米
4.外墙的阳角(包括悬挑结构的阳角设置构造柱
5所有外围护墙在挑梁的端部设置
6.飘窗侧墙的端部
回复
wlc820
2011年06月19日 22:28:55
9楼
构造柱的设置要求肯定是在抗震规范上。
回复
wlc820
2011年06月19日 23:15:10
10楼
应是超过8米或层高两倍才设置构造柱
回复
yxq_871011
2011年06月23日 12:44:06
11楼
学习了,谢谢大家交流的经验