关与汇流排的容量请教
hyfzyh
hyfzyh Lv.2
2006年04月24日 18:09:45
只看楼主

上口断路器是80安,下面有4个25安的3P开关,准备用汇流排,我不知道该额定电流是多大的排,是以上口的为标准还是以下口为标准,我看了一个63安的汇流排,我觉得汇流应该有的进口有些不可靠,比如我的排要接4个25安的3P开关,那我的进口的载流能力应要有100A左右吧,但进线与排的接触面好象也不大,能承受这么大的电流吗? 望各位高手指点. 要是怕麻烦打字,可以打电话给我,013852904249

上口断路器是80安,下面有4个25安的3P开关,准备用汇流排,我不知道该额定电流是多大的排,是以上口的为标准还是以下口为标准,我看了一个63安的汇流排,我觉得汇流应该有的进口有些不可靠,比如我的排要接4个25安的3P开关,那我的进口的载流能力应要有100A左右吧,但进线与排的接触面好象也不大,能承受这么大的电流吗?

望各位高手指点.

要是怕麻烦打字,可以打电话给我,013852904249
免费打赏
hyfzyh
2006年04月25日 07:49:32
2楼
难道没有人接触过?
回复
ccc678
2006年04月25日 09:15:27
3楼
用二路10平方线进入汇流排就可以了.......
回复
jk_00
2006年04月25日 10:47:37
4楼
馈出回路,如果你可以计算出实际负荷,就按实际计算负荷再考虑一定的裕度一般大于10%就可以了;
进线、母联、隔离,按本身断路器的额定电流再考虑一定的裕度一般大于10%就可以了;
如果实际负荷电流没有计算而采用估算或经验选择的短路器,则:
总开关额定电流小于分支开关的额定电流总和时,按照总开关来选择汇流排;
总开关额定电流大于分支开关的额定电流总和时,按分支开关的额定电流总和选。