求助!模块机组不制冷:
guanghuisuiyue88
2011年04月27日 19:18:55
只看楼主

高压压力10 低压1 冷凝器管路凉,谢谢

高压压力10 低压1 冷凝器管路凉,谢谢
fengxiang1025
2011年04月28日 08:57:01
2楼
应当是系统缺少制冷剂了,再有可能就是供液部分有堵塞情况,即高压供液不畅通,也有膨胀阀的原因,重点是前者。
回复
hr8088
2011年04月28日 09:46:44
3楼
楼主说的不是很明确,应该是冷媒泄漏或系统串水
回复
冷库专业设计
2011年04月29日 15:53:03
4楼
可能原因; 制冷剂泄露比较厉害,吸气压力不足
2 堵塞现象.
解决办法: 1,检查制冷剂量是否不足
2. 清洗排污
回复
jsszljq
2011年04月29日 23:51:22
5楼
以前也碰到过一次,系统标称12KG氟,从8KG一直加到16KG,始终高低压偏低。用氮气充是通畅的,换了膨胀阀也没见效。后来在膨胀阀前后,冷凝器出口都加了针阀,开机检测压力,发现膨胀阀前压力不足。后来发现是冷凝器热旁通除霜管U型弯处油堵。
回复
duzewen2008
2011年05月05日 16:32:07
6楼
故障原因:1,制冷剂不足;2,系统堵塞;3,膨胀阀故障。
回复