求助!模块机组不制冷:
guanghuisuiyue88
2011年04月27日 19:12:56
只看楼主

高压压力10 低压1 冷凝器管路凉,吸气管常温,谢谢

高压压力10 低压1
冷凝器管路凉,吸气管常温,谢谢
fengxiang1025
2011年04月28日 08:59:54
2楼
明显是却制冷剂。先查一下那里有油渍。找出泄漏点。再补充制冷剂。
回复