现有一筒子纱染色项目,水量1200m3/d,工艺流程为调节池(加酸)+冷却塔+接触氧化池+混凝池(加硫酸亚铁、石灰、PAM)+二沉池,原水COD1000左右,出水COD300左右,超标了,我估计问题出在接触氧化池没有挂上膜,由于本人现场经验不足,也没有显微镜,只好附上照片,请各位同行帮我鉴定一下。 另外,我估计问题的根源在于原水PH变化幅度太大(7-12),加药装置又太落后,操作工也不经常去调节,不知各位同行有没有好的方法解决这个问题?

现有一筒子纱染色项目,水量1200m3/d,工艺流程为调节池(加酸)+冷却塔+接触氧化池+混凝池(加硫酸亚铁、石灰、PAM)+二沉池,原水COD1000左右,出水COD300左右,超标了,我估计问题出在接触氧化池没有挂上膜,由于本人现场经验不足,也没有显微镜,只好附上照片,请各位同行帮我鉴定一下。
另外,我估计问题的根源在于原水PH变化幅度太大(7-12),加药装置又太落后,操作工也不经常去调节,不知各位同行有没有好的方法解决这个问题?

IMG0645A.jpg


IMG0646A.jpg


IMG0647A.jpg

免费打赏
dingxiao88
2011年04月27日 18:34:47
2楼
没有挂上膜。投加污泥继续调试
回复
chenjindeth
2011年04月28日 09:53:43
3楼
自己顶起来,这个项目对我来说很重要,解决不了问题就要走人,望大家多多发言。
回复
曝气软管之父
2011年04月28日 11:14:13
4楼
稀稀拉拉的弹性填料是从江苏环保之乡购买的吧!这种填料用在生活污水还凑合,用于工业污水肯定不行。
照片所显示的填料根本就没有挂上膜。
你如果真想解决这个问题,可以来电话13391251889联系我。我公司擅长于无法达标的污水装置改造。
回复
cxr0123654
2011年04月28日 16:08:00
5楼
参数控制好,另外这种填料不行,最好用组合填料
回复
sanjue
2011年04月28日 16:53:33
6楼
是!完全没有嘛
回复
nangkyjiang
2011年04月28日 17:56:53
7楼
绝对没挂上!
回复
工业废水治理
2011年04月28日 21:25:21
8楼
没完全挂上,弹性填料挂膜是差一点,但不是说不好,所以不要说人家不好,也不要吹牛。再培养一下
回复
天生吾才
2011年04月28日 22:12:52
9楼
工艺上印染项目一般都要上水解酸化,以便打段发色基团。
培养生物膜的前提先要有活性污泥,建设先按活性污泥法调试,当污泥达到一定量后会慢慢在填料上长生物膜的。
回复
yeshanlin
2011年04月29日 08:16:04
10楼
加强与业主方的协调,找主要负责人,提高操作工的责任心及对操作工的管理,还要加强对操作工的培训。好氧池内污泥浓度不知是否够多,曝气量也许过大,造成挂膜不易形成。
回复
qkhb888
2011年04月29日 10:47:23
11楼
上一个DP500pH自动控制器和一台投加酸的计量泵(计量泵的投加量要根据水量、进水PH值、要求达到的PH值计算确定)来,没有几个钱,能将水的PH值波动幅度缩小,另外看看曝气时间,曝气量过大微生物不容易挂膜 这个填料似乎好像大约不怎么滴