应急灯能不能加开关
lovezyl
lovezyl Lv.2
2006年04月24日 15:17:13
来自于照明工程
只看楼主

应急灯平时作为普通照明(两路电源引入),在这种情况下,灯具应不应该加开关

应急灯平时作为普通照明(两路电源引入),在这种情况下,灯具应不应该加开关
免费打赏
cd609728787
2007年07月24日 20:09:14
22楼
不加开关用插座啊
回复
dwendwen
2007年07月25日 20:43:33
23楼
我现在做的就要开关的,用双控开关控制的,其中有一根消防线,开关有四根线是带指示灯的
回复
hummer-hummer
2007年08月09日 15:53:03
24楼
这样一来不等于是常明灯了
回复
ydsjyszp
2007年08月14日 14:05:01
25楼
我做过几个工程,采用的是可控持续式消防应急灯。应急照明灯参与正常照明,当然是要有开关控制,正常情况下由K(K为墙上开关)控制灯具亮灭,但不影响应急充电控制,断电后,无论K处于何位,均不影响应急正常启动及工作。其接线方式见下图。
回复
mankyo1984
2007年08月21日 15:40:54
26楼
我做过几个工程,采用的是可控持续式消防应急灯。应急照明灯参与正常照明,当然是要有开关控制,正常情况下由K(K为墙上开关)控制灯具亮灭,但不影响应急充电控制,断电后,无论K处于何位,均不影响应急正常启动及工作。其接线方式见下图。

有没有具体控制过程啊,,
回复
shuaitian2008
2007年08月23日 14:37:18
27楼
现在一般做法:应急照明回路增设一根联动线,平时不带电,火灾时带电(可通过火灾报警联动系统联动,如果无火灾报警联动系统,可通过切除非消防电源联动),控制开关采用双控开关。但这种做法违反10.1.4条。
我以前采用过国标图集(大概是2000年左右出版)的一种做法:采用带两组触点的延时开关,接线方式与双控开关类似,但施工单位买不到这类产品,曾经有个厂家说有,但一直未见到资料或实物。
回复
shuaitian2008
2007年09月01日 14:15:18
28楼
可以利用报警系统自动切断仅仅这个应急回路,从而强起应急灯。其余的电源照样供电。
当然,这只是一种强起的方式而已,如果有其它的方法也可以强起而成本增加不多的话,亦可~
回复
shuaitian2008
2007年09月01日 14:33:51
29楼

双路供电,总开关一切换,又有电了,岂不又灭了?!
回复
syh_630831
2007年09月10日 01:14:51
30楼
可以加开关,充电线路是不加的
回复
hubeixp
2007年09月12日 16:51:57
31楼
平时灯具就是普通照明,当发生火灾时,变成应急照明,所以应该受开关控制,但是充电线不应该受开关控制
回复