各位大侠。 小弟接到一个二次供水的直饮水处理工程,是用农村河水经过处理后饮用的,水量大概为每天240吨的样子。个人初步工艺设想如下: 河水---调节池---提升泵---砂滤过滤系统---碳滤过滤系统---紫外线杀菌---纳滤过滤系统---蓄水池---用户 不知道这个工艺可不可行,还望各位高手能够指点帮助,用什么好的建议和方法大家共讨论。谢谢。

各位大侠。
小弟接到一个二次供水的直饮水处理工程,是用农村河水经过处理后饮用的,水量大概为每天240吨的样子。个人初步工艺设想如下:
河水---调节池---提升泵---砂滤过滤系统---碳滤过滤系统---紫外线杀菌---纳滤过滤系统---蓄水池---用户

不知道这个工艺可不可行,还望各位高手能够指点帮助,用什么好的建议和方法大家共讨论。谢谢。
免费打赏
hong4990
2011年04月27日 15:52:59
2楼
建议
1、水源水质不详,NF设备设置有无必要;
2、蓄水池需要增加加氯装置;
3、蓄水池到用户还需动力变频供水;
回复
zhoujintian
2011年04月28日 12:21:46
3楼
你这水只过滤跟消毒了。。。 不知道水质情况怎样 污染没有呢。这个得做个化验呀 不然吃了可不好受。会出问题的
回复
gkhbkj
2011年04月28日 16:42:01
4楼
谢谢您的建议 学到东西了
回复
liyan_0530
2011年05月13日 09:51:40
5楼
建议不错。。
回复
wakehare
2011年05月13日 14:18:21
6楼
不明白膜前紫外杀菌有什么用,应该放在纳滤膜出水,调节池加滤杀菌,纳滤前加还原剂
回复
revohuang
2011年05月17日 20:00:07
7楼
阻垢剂也要考虑 主要是你最后的蓄水池最好要消毒 最好家点clo2之类的 靠紫外的话 很难保证细菌的
回复
gkhbkj
2011年05月18日 16:31:06
8楼
谢谢各位的建议,收获不少
回复
lwyhz
2011年05月19日 06:06:02
9楼
加氯消毒是应该的,是否需要考虑加沉淀池,以防止水中含沙量高时不能正常运行。
回复
syhpyh
2011年07月13日 14:14:15
10楼
学习了