有吊车的端跨只能布置上柱支撑吗
waww11
waww11 Lv.6
2011年04月27日 10:17:16
只看楼主

规范上说端跨柱下端不能设置刚性支撑,这样端跨只能设置上柱支撑吗

规范上说端跨柱下端不能设置刚性支撑,这样端跨只能设置上柱支撑吗
免费打赏
zalzhangao
2011年05月02日 17:05:11
2楼
规范上说端跨柱下端不是不能设置刚性支撑,是不宜设置刚性支撑,厂房短的话照样设计,厂房长可以不设置
回复
jiaonaixu
2011年05月02日 17:27:30
3楼
主要是考虑温度应力,纵向下部柱间支撑,一般打在中间跨,而上柱支撑打在二端
回复
a553540
2011年05月02日 23:59:37
4楼
新手不懂,来学习的,顺便帮顶下
回复
rshow007
2011年05月20日 17:12:38
5楼
我想着不宜设的话,那设了是不是没有好处,反而不好呢?
回复
add_oil
2011年05月21日 09:34:03
6楼
如果厂房太长的话,中间上柱和下柱都设支撑,端跨下柱可以不设置支撑。
回复
xuyongne
2011年05月21日 19:55:25
7楼
什么是短,什么是长?楼上二位能给个定量的说法吗?
回复
yds2003
2019年02月03日 10:44:54
8楼
谢谢分享,学习了。
回复

相关推荐