施工图图纸审查及设计中应当注意的问题
rzqlll
rzqlll Lv.4
2011年04月27日 09:35:00
只看楼主

施工图图纸审查及设计中应当注意的问题施工图设计文件审查交流要点 (结构专业)(一)框架结构 1、周期折减——建筑抗震设计手册第361页。 2、不考虑藕联计算时框架的边榀内力调整, 计算振型数。 3、钢筋强度的限值(1.25,1.30),对一、二级框架。 4、有地下室时有几层填几层,底层柱下端乘调整系数,GB50011第6.2.3条,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不 应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍(地下室剪力墙的配筋不应少于地上一层剪力墙的配 筋——参见建筑抗震设计规范GB50011 -2001统一培训教材第112页——GB50011和JGJ3均未明确规定,抗震设计时宜参照执行——抗震概念设计问题)。

施工图图纸审查及设计中应当注意的问题

施工图设计文件审查交流要点 (结构专业)
(一)框架结构
1、周期折减——建筑抗震设计手册第361页。
5、框架梁支座截面纵向钢筋配筋率ρ>2%,箍筋直径≥构造直径+2㎜;应使ρ ≤2.5%,否则违反强条,应修改梁断面尺寸。
6、框架梁跨中有集中荷载时,注意检查梁端加密区外的配箍(特别是电算时输入梁箍筋最大间距为100 ㎜ 者)。
7、梁的hw≥450时,应设腰筋,每侧 ρ≥0.1%,@≤200(宜)。边框架梁的腰筋当按03G101-1表示时,表示为NXX,GB50010第10.2.5条,砼结构构造手册第137页。
8、框架梁一、二级抗震时,梁顶通长钢筋面积应≥1/4AS 。
9、框架梁支座截面纵向钢筋的面积比AS底/ AS顶≥0.5(一级), ≥0.3(二级和三级);梁端箍筋加密区的长度、箍筋间距、直径等均应符 合规范规定,加密区箍筋间距还要注意≤ hb/4。
10、柱的纵向钢筋的配筋率,柱箍筋在规定的范围内加密,加密区箍筋间距、直径等应符合规范要求;一、二级抗震等级的框架柱的角柱 应全高加密;短柱亦应全高加密箍筋。夹层、楼梯、雨蓬等容易形成短柱,填充墙形成短柱更容易被忽视。
11、基础埋深较大时,宜做成短柱基础。
12、柱的轴压比输出,计算长度系数输出,对楼面开洞的框架结构更应注意;柱宜按双向偏心受压计算,角柱应按双向偏心受压计算 (JGJ3第6.2.4条);柱的计算长度系数宜按GB50010第7.3.11.3条计算,少用经验系数。
13、竖向不规则框架结构应进行弹塑性变形验算(楼层屈服强度系数小于0.5时)。
25101825540845ed6a4d.rar
16.0 KB
立即下载
免费打赏
海水里的龙
2011年05月02日 11:43:07
2楼
不知和那本蓝色的书一样不
回复
wdymmmm
2012年06月07日 14:25:50
3楼
好东西,谢谢好心人,继续努力。
回复
zaoyanbaicai
2012年06月07日 17:41:16
4楼
非常好的资料,对设计来说可以注意这方面的问题
回复
宋玉
2012年06月11日 12:22:34
5楼
谢谢楼主的分享
回复
zhlqlqlq
2012年06月12日 13:37:04
6楼
强烈支持楼主的的贡献,很感激你!希望本站越来越红火。
回复
cai0122
2012年06月13日 10:47:48
7楼
继续努力。
回复
gugudandedan
2012年07月14日 15:50:38
8楼
支持楼主,谢谢分享
回复
fu200601843
2013年07月22日 14:33:21
9楼
谢谢楼主!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开