高压控制柜的速断电流值和过流值怎样计算? 10KV的 必有:630Kva 变压器 800KW的高压电机怎么算 计算公式是
高压控制柜的速断电流值和过流值怎样计算? 10KV的
必有:630Kva 变压器 800KW的高压电机怎么算
计算公式是
2楼
高压设备的速断保护,就是本柜出线的短路保护,短距离时是“线路末端的短路电流稍大于速断定值”,与变压器或电动机关系不大。
可查《工业与民用配电设计手册》。
回复
3楼
我们用的是“微机型综保” 我门是这样算的
速断=变变压器的高压侧的额定电流*速断( 2倍)/电流互感器的倍数
过流=变变压器的高压侧的额定电流*过流(1. 2倍)/电流互感器的倍数
我不知道对不对
回复
4楼
速断电流取2倍额定电流,能躲过变压器的励磁涌流吗?
回复
5楼
错,是速断电流整定值稍大于线路末端的短路电流。也就是说,速断电流按躲过本线路末端的最大短路电流来整定。
回复
6楼
供电距离,高压电机的启动方式?条件不全,是采用继电器还是微机保护?这些必须知道。
回复
7楼
电老鼠版主正解!那么请问如果出线距离很短只有20~30米速断又该怎么整定哪?
回复
8楼
对于这种非常短线路,速断保护很可能根本就没有保护范围。此时,瞬时速断保护是不能投用的,必须加延时,即改为延时速断保护,以便与下一级线路首端断路器的瞬时速断保护进行配合。
回复
9楼
电老鼠说的很在理
回复