关于冷凝水的问题
goldpower
goldpower Lv.2
2006年04月24日 09:37:31
来自于采暖供热
只看楼主

请教一下,蒸汽在换热器内换热后产生的冷凝水温度会不会变化,若变会受什么影响,怎么变?谢谢

请教一下,蒸汽在换热器内换热后产生的冷凝水温度会不会变化,若变会受什么影响,怎么变?谢谢
免费打赏
fjzh730
2006年04月24日 10:56:14
2楼
只要压力不变温度不会降,但会影响换热
回复
goldpower
2006年04月24日 11:13:45
3楼
就是说冷凝水温度只受蒸汽压力影响吗?若是所需的换热量大了,蒸汽压力不变,是靠蒸汽流量来弥补吗?
回复
fjzh730
2006年04月25日 12:42:53
4楼
是,但冷凝水积在换热器内会对换热有很大影响,要快速排除
回复
sulys0
2006年04月25日 21:03:19
5楼
只要存在温度差,就应该有热传递吧。尽量降低冷凝水温度,这样才能充分使用热能源。
回复
fjzh730
2006年04月27日 09:26:40
6楼
你查一下饱和蒸汽表看下水和汽的热焓
回复
zengtao6809
2006年04月27日 09:51:38
7楼
蒸汽在换热器内换热后产生的冷凝水温度当然会变化!!!!!!
这是看你设计的换热器冷凝水有没有过冷;当蒸汽放热凝结后,潜热释放完毕,但还有可利用的显热,如设计中留有足够的换热面积的话,凝水温度可低于饱和温度,一般凝水温度设计在70度,对凝水回收有利!!!!!!
回复
njkd107228061
2007年02月18日 23:49:32
8楼
到www.njbaoheng.com看看