基础梁下的柱是否全加密?
chijun474
chijun474 Lv.2
2011年04月26日 15:35:10
来自于建筑施工
只看楼主

我们这个是整板基础,又名滑板基础!没有桩,筏板顶标高为-2900 基础梁顶标高-600 那么 按图纸说明底层柱刚性地面上下各500mm,柱净高与截面高毒之比不大于4柱箍筋加密.这个基础梁底下的柱应该都加密. 那么 如果有些柱子大于了4倍之比,这个基础梁底下的柱子还是否全加密!

我们这个是整板基础,又名滑板基础!没有桩,筏板顶标高为-2900 基础梁顶标高-600 那么 按图纸说明
底层柱刚性地面上下各500mm,柱净高与截面高毒之比不大于4柱箍筋加密.

这个基础梁底下的柱应该都加密. 那么 如果有些柱子大于了4倍之比,这个基础梁底下的柱子还是否全加密!
免费打赏
少忽悠我
2011年04月30日 06:08:00
12楼
基础梁以下柱都属于结构短柱,全部按要求加密。
回复
yjhandy
2011年04月30日 08:25:31
13楼
当然要加密,根据结构规范,正负零以下均为基础,而根据03G101规定基础下的柱箍筋是要加密的。
回复
ymsb321
2011年04月30日 09:12:15
14楼
不错,要加密,设计抗震强度越高,加密长度越大.
回复
ysjn3003
2011年04月30日 09:52:42
15楼
作有限元分析,不懂呀?按规范做不行吗?
回复
zhangyuhan091212
2011年04月30日 10:47:57
16楼
没有争议,须全加密!
回复
chenlongyuan
2011年04月30日 11:44:57
17楼
那就看设计要求了,我们的工程是没有全部加密
回复
weige3865
2011年04月30日 12:47:40
18楼
按照规范,肯定是要加密的,但是由于实际操作中,这个位置的不太容易加密,所以和监理什么的商量下,稍微减少一点间距
回复
一介平民
2011年04月30日 14:39:41
19楼
基础梁以下柱都属于结构短柱,应按要求全部加密。
回复
lihuibo66
2011年04月30日 15:57:16
20楼
加密加密
回复
lihuibo66
2011年04月30日 15:58:07
21楼
哈哈哈哈
回复