最近做了一个三层的钢构楼房,一、二层楼面荷载恒4.8KN/M2,活4.0KN/M2。三层屋面荷载恒5.5KN/M2,活7.0KN/M2。PKPM计算后为何一二层柱各项应力比都已绰绰有余,而三层还是通不过,各项应力都差很多。小弟是新手半路出家搞钢结构,以为底层柱受力应该大而顶层小,为什么会出现这种情况呢?请各位大侠多多指教!!是计算出错还是本来就应该这样。如果按三层柱应力改,一、二柱不是太浪费了吗?

2006年04月24日 13:08:51
2楼
你所指的底层柱受力大是针对轴力而言的,因为竖向荷载会通过柱传递至下一层,但是对于剪力和弯矩就不同了,和该层本身的荷载有关,你三层的恒活都明显大于一二层,其组合当然也大于一二层,你应该知道对于连续构件如何考虑其杆端弯矩和剪力。从框架的内力图上可以明显看到应该是三层的弯矩和剪力大一些。对于整体设计来说,三层框架的柱肯定设计成一种截面的,所以如果验算下来一二层能通过,三层通不过,自然要按照三层来设计了。如果你觉得这样太浪费,一二层和三层内力相差太大,也可以考虑设计成不同截面的。