制冷量怎么算
jxch120
jxch120 Lv.3
2011年04月26日 13:17:39
来自于制冷技术
只看楼主

100平方,3米高的一个高温库,以后使用温度要求0-4度,请问制冷量怎么算?怎么配压缩机啊(氟里昂的)

100平方,3米高的一个高温库,以后使用温度要求0-4度,请问制冷量怎么算?怎么配压缩机啊(氟里昂的)
免费打赏
jxch120
2011年04月26日 13:18:48
2楼
像这个库,如果用经验算法,一个平方算多少w制冷量啊
回复
fengxiang1025
2011年04月26日 16:28:51
3楼
常规经验估算高温库按立米计算,即每立米50W。
回复
yezhonshun
2011年04月26日 21:45:43
4楼
常规经验估算高温库按立米计算,即每立米50W。
还有更直接的经验值100m³全封5HP
回复
lndlr888
2011年04月29日 14:22:22
5楼
如果是常规入库的话,5匹够用;
保守点用7匹吧
回复
ynjqn
2011年05月02日 22:52:35
6楼
呵呵 不知道各位朋友是怎样估算的呢 100平方用5HP的全封闭的压缩机机就行了 至少也得10HP吧 理论计算方法就是按照公式计算了
回复
喜羊羊
2011年05月03日 09:28:52
7楼
如果保温没问题,5P 机器就可以
回复
yzhchlan
2011年05月03日 10:17:57
8楼
高温库50W/立方米,好像也太小了
当然如果各方面的保温做得很好,也差不多了,最好放些余量
回复
lyyzdg
2011年05月31日 14:50:56
9楼
5HP是不可能,蒸发温度要-7~-3度,至少要12HP,经验值是这样的
回复
zoumin916
2011年06月14日 13:33:04
10楼
用好的机子5P确实是足够了,要看哪个厂家的机子。如果是我们哥几个瞎倒弄出来的机子,估计20匹都不够,呵呵
回复
lu13822388056
2011年06月16日 00:27:38
11楼
回复