100平方,3米高的一个高温库,以后使用温度要求0-4度,请问制冷量怎么算?怎么配压缩机啊(氟里昂的)
100平方,3米高的一个高温库,以后使用温度要求0-4度,请问制冷量怎么算?怎么配压缩机啊(氟里昂的)
2楼
像这个库,如果用经验算法,一个平方算多少w制冷量啊
回复
3楼
常规经验估算高温库按立米计算,即每立米50W。
回复
4楼
常规经验估算高温库按立米计算,即每立米50W。
还有更直接的经验值100m³全封5HP
回复
5楼
如果是常规入库的话,5匹够用;
保守点用7匹吧
回复
6楼
呵呵 不知道各位朋友是怎样估算的呢 100平方用5HP的全封闭的压缩机机就行了 至少也得10HP吧 理论计算方法就是按照公式计算了
回复
7楼
如果保温没问题,5P 机器就可以
回复
8楼
高温库50W/立方米,好像也太小了
当然如果各方面的保温做得很好,也差不多了,最好放些余量
回复
9楼
5HP是不可能,蒸发温度要-7~-3度,至少要12HP,经验值是这样的
回复
10楼
用好的机子5P确实是足够了,要看哪个厂家的机子。如果是我们哥几个瞎倒弄出来的机子,估计20匹都不够,呵呵
回复
11楼
回复