请教:两个符号表示的漏电断路器有什么区别?
zhangfei0711
2011年04月26日 10:08:39
来自于断路器
只看楼主

系统图中同样都是两个漏电断路器,为什么两个符号确不一样,一个上有圈一个上没有圈,有区别吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-26 16:05 编辑 ]

01.jpg 02.jpg
系统图中同样都是两个漏电断路器,为什么两个符号确不一样,一个上有圈一个上没有圈,有区别吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-26 16:05 编辑 ]

01.jpg


02.jpg

免费打赏
mjq258
2011年05月03日 09:51:57
62楼
可能是设计的笔误,漏电断路器的符号都是带圆圈的,其断路器参数是:CH1L:断路器型号50:断路器框架等级额定电流,C:照明控制型16A:整定电流16A,2P:2极,带圈为漏电断路器。漏电动作电流l△<30mA ,漏电动作电流t<0.1s。
回复
sjmcja_1972
2011年05月03日 09:55:40
63楼
笔误,粗心呀。
回复
lygguoao123
2011年05月03日 10:57:01
64楼
应该是笔误。。。。应该都带圈
回复
nie163
2011年05月03日 11:51:16
65楼
笔误
回复
shmilyr123
2011年05月03日 12:10:13
66楼
设计人员遗漏了。。。
回复
jj-5
2011年05月03日 13:25:36
67楼
应该是笔误,数据要求有,
回复
conggueifeng
2011年05月03日 14:26:34
68楼
没见过 不知道