请教:两个符号表示的漏电断路器有什么区别?
zhangfei0711
2011年04月26日 10:08:39
来自于断路器
只看楼主

系统图中同样都是两个漏电断路器,为什么两个符号确不一样,一个上有圈一个上没有圈,有区别吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-26 16:05 编辑 ]

01.jpg 02.jpg
系统图中同样都是两个漏电断路器,为什么两个符号确不一样,一个上有圈一个上没有圈,有区别吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-26 16:05 编辑 ]

01.jpg


02.jpg

免费打赏
建筑电气
2011年04月30日 08:59:10
32楼
对 应该是没画上,因为下边都说了漏电电流
回复
huangjinghui3820
2011年04月30日 09:45:50
33楼
漏电断路器标准图例是带圈的,笔误
回复
宁静致远行
2011年04月30日 10:03:37
34楼
应该带圈才行,这个圈代表检测漏电流的互感器
回复
xueling118
2011年04月30日 10:40:04
35楼
下边的是普通断路器符号,上边的才是漏电断路器的符号呀~
回复
rush-hour
2011年04月30日 10:41:53
36楼
顶20楼 8楼说错了
回复
jwssxyl888
2011年04月30日 12:04:49
37楼
漏电都应该是带圈的
回复
cangli0
2011年04月30日 13:55:27
38楼
应该两个都带圈
回复
姜振祥
2011年04月30日 14:33:04
39楼
大家仔细看一下图 啊 下端都带那个漏电流说明啊 而且画的还不是漏电的开关啊
我猜测这是一个新手画的图啊 就是不理解人家的意思啊 而是仿的。 这个无法来论证啊 建议还是问设计员吧 他是什么意思啊。晕啊
回复
yangjunyi
2011年04月30日 15:16:25
40楼
CH1L:断路器型号
50:断路器框架等级额定电流
C:照明控制型
16A:整定电流16A
2P:2极
带圈为漏电保护断路器
l△<30mA 短路动作电流
t<0.1s短路动作时间
回复
ziwu
2011年04月30日 15:59:05
41楼
是笔误。。。。应该都带圈