难题求解,高手请进,关于底板抗浮
ehero
ehero Lv.2
2011年04月26日 00:14:41
只看楼主

难题求解,高手请进,关于底板抗浮水头高度9米,跨度8.5X8.5m,柱下单桩抗压兼作抗拔,由于整体抗拔不够,在梁中间布置一根抗拔桩,那就有问题了,由于底板下淤泥,正向的要计算,还有反向的也要计算,请问需要用什么模型计算如下的模型:1:正向的梁计算,为了节约钢筋需要考虑中间的桩作为支撑。2:反向的梁,同样要考虑中间的梁的问题。3:梁上抗拔桩的承载力计算的量化问题。如何准确计算。

难题求解,高手请进,关于底板抗浮
水头高度9米,跨度8.5X8.5m,柱下单桩抗压兼作抗拔,由于整体抗拔不够,在梁中间布置一根抗拔桩,那就有问题了,由于底板下淤泥,
正向的要计算,还有反向的也要计算,请问需要用什么模型计算如下的模型:
1:正向的梁计算,为了节约钢筋需要考虑中间的桩作为支撑。
2:反向的梁,同样要考虑中间的梁的问题。
3:梁上抗拔桩的承载力计算的量化问题。如何准确计算。
免费打赏
jinhui1976sys
2011年04月26日 04:12:44
2楼
阳光总在风雨后.努力
回复
ehero
2011年04月26日 08:28:38
3楼
木有人回答,这是怎么回事??
回复
xdq999
2011年04月26日 08:36:48
4楼
用倒梁法计算就可以了,或者在中间合并到柱下柱中
回复
ehero
2011年04月26日 12:50:57
5楼
倒楼盖计算由于跨中要输入一根节点用来输入柱,会导致导荷载错误,所以不能用使用。
回复
x1xqq
2011年04月26日 13:02:46
6楼
水头高度9米,是不是底板上的水浮力是9T;柱下布桩的情况是如何?有承台否?还是布在梁下?荷载应该是完全桩承担吧?如果是,底板受力计算应就一个工况:水浮力。
回复
bingotoo
2011年04月26日 13:18:09
7楼


如前所说,不管正反算,都想要考虑梁下桩的作用,那么在此增加节点输入柱,其所负荷的面积上的荷载导到此柱,不存在错误一说。
当然,倒楼盖法有一前提,地梁要有一定刚度的。其截面尺寸不能过小。

另,若想正确的计算梁中桩的受力,可以采用SAFE计算,桩位置布置弹性支座。其刚度按静载试验/抗拔试验的变形曲线得出。
回复
lurry5359
2011年04月26日 13:21:12
8楼
1.验算桩对梁的冲切。
2.计算梁:柱子和桩可以视为梁的支座,梁的受力就是由板传递的净水浮力。

[ 本帖最后由 lurry5359 于 2011-4-26 13:22 编辑 ]
回复
ehero
2011年04月26日 14:23:43
9楼



增加节点输入柱,其所负荷的面积上的荷载导到此柱.这个计算是不正确的,不管是梁配筋还是柱子所得到的轴力都是错误的。
不信可以自己建模计算,然后查看梁上的导算荷载,就是因为这个问题所以没办法用倒楼盖计算
回复