PKPM 抗扭钢筋配置问题
ailejin
ailejin Lv.3
2011年04月25日 17:29:21
来自于PKPM
只看楼主

在配筋数据中,有显示VT1-0.1(300*700的梁),请问如何根据这个数据参照什么表格或者资料算出抗扭(构造)配筋呢?什么情况下是N,什么情况下是G呢?

在配筋数据中,有显示VT1-0.1(300*700的梁),请问如何根据这个数据参照什么表格或者资料算出抗扭(构造)配筋呢?什么情况下是N,什么情况下是G呢?
免费打赏
lzkghost
2011年04月26日 06:08:48
2楼
出有VT应按N配,其后的数值为N的配筋值。
回复
walletjyl
2011年04月26日 15:42:58
3楼
VT是剪扭钢筋的意思,前边那个是钢筋总量,后边那个是剪扭箍筋,按照你的计算,你的配筋应该为N4】12(如果你的设计单位直径为10的钢筋用的是二级钢,就可以配N4】10),构造钢筋计算书不会列出,一般你可以根据hw≥450mm配置,同时每边不宜少于腹板面积hw*b的1%
回复
ailejin
2011年05月04日 17:16:11
4楼
谢谢啦!小弟已经初步了解了!
回复
linchuanzu
2011年05月10日 15:17:20
5楼
看了越来越理解
回复
tl1029694592
2013年11月06日 11:40:54
6楼
学习啦 谢谢
回复
夏物语结构设计
2013年11月06日 14:09:07
7楼
路过 学习,,不错
回复
yingxiaowei
2014年02月23日 10:37:32
8楼
明白了,也终于懂了,谢谢啊!!!!!!
回复
qq_1430226621991
2015年08月31日 13:26:33
9楼
walletjyl 发表于 2011-4-26 15:42 VT是剪扭钢筋的意思,前边那个是钢筋总量,后边那个是剪扭箍筋,按照你的计算,你的配筋应该为N4】12(如果 …额 2010的规范好像 是0.1% 我不知道以前的规范是多少!!
回复
昊天罔极苍龙
2016年05月21日 14:01:32
10楼
看到这么多人,不太理解受扭钢筋的配置,强烈建议看此帖子 http://bbs.co188.com/thread-3408436-2-1.html,希望对大家都有好处
这么好的帖子不能沉了,利人利己,从我做起,顶起!!!!!!!!
回复
jiepingtianxia
2016年05月23日 10:25:59
11楼
路过 学习,,不错
回复