地暖埋管间距的确定!
one_dis
one_dis Lv.3
2006年04月23日 15:46:18
来自于采暖供热
只看楼主

刚开始学做地暖,想请各位大侠指点一下:在确定了房间热负荷后该怎么确定间距啊,看半天书没看明白。地面散热量,热损失都是什么关系啊? 大家有什么经验没有啊?先谢了

刚开始学做地暖,想请各位大侠指点一下:在确定了房间热负荷后该怎么确定间距啊,看半天书没看明白。地面散热量,热损失都是什么关系啊?
大家有什么经验没有啊?先谢了
免费打赏
cc810627
2006年04月24日 08:31:11
2楼
查表格!!看负荷
回复
lijunze_1984
2007年12月15日 12:09:52
3楼


1、单位地面面积的散热量计算公式
q=qf+qd
qf=5*10(-8)[(tpj=273)4-(tfj+273)4]
qd=2.13(tpj-tn)1.31
q—单位地面面积的散热量 (W/m2)
qf—单位地面面积辐射传热量 (W/m2)
qd—单位地面面积对流传热量 (W/m2)
tpj—地表面平均温度 (℃)
tfj—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃)(25℃)
tn—室内计算温度(℃)
2、单位地面面积所需的散热量计算公式
qx=Q/F
qx—单位地面面积所需的散热量(W/m2)
Q—房间所需的地面散热量 (W)
F—敷设加热管或发热电缆的地面面积 (m2)
3、地表面平均温度计算公式
tpj=tn=9.82*(qx/100)0.969
tpj—地表面平均温度(℃)
tn—室内计算温度(℃)
qx—单位地面面积所需散热量(W/m2)
算出这些,查地面辐射供暖技术规程附录A即可