请教 :
anlian023114
Lv.5
2011年04月25日 15:19:26
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
全空气系统,恒温恒湿系统,洁净空调系统。这三者之间有啥不同~我一直以为 这三个系统是一个意思~ 哪位高手可以指点一下迷津~~~~ 谢谢了
全空气系统,恒温恒湿系统,洁净空调系统。这三者之间有啥不同~
我一直以为 这三个系统是一个意思~
哪位高手可以指点一下迷津~~~~ 谢谢了
免费打赏
zxiaowuz
2011年06月03日 17:18:51
2楼
1.全空气系统,应该是全新风的空调系统,送到车间里的风全部排走.
2.恒温恒湿系统,是车间内有恒温恒湿要求(如21~25度,50~60%),此种系统可以是全新风的,或者是带净化的,也可能是全新风的洁净恒温恒湿系统.
3.洁净空调系统,是指有洁净要求的车间做的空调系统.
三种系统可以根据空调使用处的要求互相组合.
写的比较乱,不知道看懂没有 - -#
回复
相关推荐
制冷空调行业部分上市公司2024年前三季度报部分数据一览
暖通空调
通风空调及防排烟施工问题与重点监督内容
暖通空调
数据中心机房空调设计知识
暖通空调
液冷数据中心硬件系统集成技术方案
暖通空调
楼宇空调自控系统控制原理
暖通空调
暖通空调——锅炉基础知识
暖通空调
防排烟风管内衬钢板到底要多厚?行政部门发话了!
暖通空调
优质机电安装工程复查关注点(暖通空调)
暖通空调
房地产新政“组合拳”打得进暖通行业吗?
暖通空调
揭秘制冷系统“热”隐患:排气温度过热全解析
暖通空调
制冷循环:蒸发与冷凝温度/压力的相互作用
暖通空调
几种防排烟风管防火包覆的性能对比与做法示意
暖通空调
超全面!不同形式挡烟垂壁的设计要点
暖通空调
为什么防火阀距离墙面不应大于200mm?
暖通空调
大型工业厂房恒温恒湿空调系统的设计及调试
暖通空调
空压机:进气容积流量与标准空气流量
暖通空调
技术:蔬果冷库温湿度控制
暖通空调
排烟风机房的各地标意见汇总,收藏学习!
暖通空调
风机盘管与电动阀的应用及故障排除
暖通空调
制冷系统5大安全装置
暖通空调
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续