有关8度区含钢量的问题
violent007
violent007 Lv.7
2011年04月25日 12:06:01
只看楼主

本人新作一8度0.2g项目,二类场地,第三层转换,共18层,一层地下室,地下室顶板做嵌固,预算做出的含钢量为78公斤,甲方觉得高了。在此想向各位达人请教一下,交流一下经验,看看我的含钢量是不是高?另外,这种高烈度区有没有好的降低含钢量的方式?望各位不吝赐教!!!!

本人新作一8度0.2g项目,二类场地,第三层转换,共18层,一层地下室,地下室顶板做嵌固,
预算做出的含钢量为78公斤,甲方觉得高了。在此想向各位达人请教一下,交流一下经验,看看我的含钢量是不是高?
另外,这种高烈度区有没有好的降低含钢量的方式?
望各位不吝赐教!!!!
免费打赏
boy20003
2011年04月25日 14:32:56
2楼
我觉得不高。。。
回复
x1xqq
2011年04月25日 15:57:24
3楼
剪力墙的构造钢筋是不是取了最小的,如果不是,可以改成满足规范的最小规格,当然若个别部位需加强的,该放大一点的还是要放大一点。因为你已出图,就这一个方法了,无其它措施可用了。
剪力墙结构高层住宅的经济设计
http://bbs.co188.com/content/1790_3096187_18.html
回复
先天呆
2011年04月25日 23:05:43
4楼
我觉的一点都不高!
回复
fylg
2011年10月17日 15:51:20
5楼
带转换层的话 不算高
回复

相关推荐

APP内打开