PKPM钢框架计算中钢柱应力均满足,却显示红色。
yueyue_niao
yueyue_niao Lv.11
2011年04月25日 10:18:20
只看楼主

PKPM钢框架计算中钢柱应力均满足,却显示红色不知道是什么原因?有哪位专家,大侠能帮小弟讲讲,这些红色柱子是否满足设计要求是否可以忽略这些红色

PKPM钢框架计算中钢柱应力均满足,却显示红色
不知道是什么原因?
有哪位专家,大侠能帮小弟讲讲,这些红色柱子是否满足设计要求
是否可以忽略这些红色

未命名.jpg

yueyue_niao
2011年04月25日 10:19:06
2楼
正应力,整体稳定,剪应力均满足,为啥变红了呢
回复
handong3322
2011年04月25日 10:32:29
3楼
应该是长细比超限了,你可以看下,构件信息!在右侧的选项上有个“构件信息”,你点它再点这个钢柱看下就可以了!!!希望对你有帮助!!!!!
回复
yueyue_niao
2011年04月25日 10:54:22
4楼
谢谢板凳老师,呵呵
我看了看那个柱子的构件信息,长细比超限了,
回复
add_oil
2011年04月26日 10:27:48
5楼
长细比、轴压比超限了。。。
回复
mayunjun
2011年05月04日 14:11:35
6楼
出现这种情况有时也会是节点计算不满足。
回复
dcc8013
2011年05月04日 14:52:47
7楼
看一下超限信息就行!
回复
she_jason
2011年05月05日 15:41:46
8楼
PKPM做钢结构太麻烦了
回复
xujunyangxq
2011年05月06日 10:57:18
9楼
看看计算文件,看具体哪地方不满足的
回复
xzj810405
2011年05月07日 08:36:00
10楼
谢谢楼主的提问还有各位的回答,现在正在学习中,值得我好好学习。
回复
waww11
2011年05月07日 14:19:57
11楼
我也遇见这样的情况,是长细比超限
回复

相关推荐