两个固定支架之间可否同时安装补偿器和金属波纹管
s5066942
s5066942 Lv.2
2011年04月24日 21:53:56
来自于采暖供热
只看楼主

如图,防火墙处设固定支架,伸缩缝处设金属波纹管还是这样安装呢

如图,防火墙处设固定支架,伸缩缝处设金属波纹管
1.jpg

还是这样安装呢

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
bmw5s
2011年06月16日 21:50:11
22楼


什么都没说一个样
回复
sunwl0899
2011年06月17日 13:25:19
23楼
一般规定,两固定支架之间只有装一个补偿器就可以,两固定支架距离一般在30--50米,装两个补偿器没有必要,而且会失稳,造成损坏。
回复
农民
2011年10月20日 15:47:13
24楼
晕!两个固定支架之间只能安装一个伸缩器,不论什么型式的伸缩器都不能安装两个以上,包括方形伸缩器也不行,何况两个不一样的。如果一个伸缩器补偿量不够,那就要在加固定支架,套筒、波纹管伸缩器应在伸缩器处加导向支架。
回复
青岛李宗荣
2011年10月20日 17:57:18
25楼
金属波纹管本身就可以起到补偿的作用,没有必要在敷设波纹补偿器了。
回复
suanqiezi
2011年11月07日 10:17:06
26楼
补偿器的补偿量要知道是否能够满足要求,没有必要安装这么多
回复
dxq321
2011年11月07日 10:25:29
27楼
安装应该没问题,但就是不合适,一个就能解决,干嘛放两个
回复
乙单512
2015年03月09日 11:27:27
28楼
学习了:lol
回复
wltzhch007
2015年04月13日 16:54:01
29楼

变形缝下面的那个金属波纹管感觉应该是金属软管,而不是补偿器,楼主是不是混淆了?如果是补偿器,穿越变形缝的沉降或者伸缩如何满足阿?
回复
wu.ye
2015年04月14日 08:03:02
30楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2015年04月14日 08:03:24
31楼
帮顶一个!
回复

相关推荐