两个固定支架之间可否同时安装补偿器和金属波纹管
s5066942
s5066942 Lv.2
2011年04月24日 21:53:56
来自于采暖供热
只看楼主

如图,防火墙处设固定支架,伸缩缝处设金属波纹管还是这样安装呢

如图,防火墙处设固定支架,伸缩缝处设金属波纹管
1.jpg

还是这样安装呢

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
s5066942
2011年04月25日 11:50:12
2楼
汗,没人指点一下么
回复
zhouxiaob
2011年04月25日 16:17:46
3楼
波纹管不就是补偿器吗?弹性系数不同的补偿器不能装在一起,当中要用固定支架隔开。否则软的那个会拉坏。
回复
cc_7777_1978
2011年04月26日 16:55:15
4楼
按图中表示,波形补偿器作用是补偿热位移,金属波纹管作用是补偿伸缩缝变形,但是两个固定支架之间不允许设置两个(种)补偿器。
回复
zhoushuangqi
2011年04月26日 19:46:02
5楼
伸缩节主要起到防止沉降的作用,不起到热位移的作用,我觉得不可以,应该在伸缩节两边加设固定支架,每个管段加补偿器
回复
spectvictor
2011年04月26日 22:12:52
6楼
无论是金属波纹管还是波形补偿器,两者都具有补偿管道伸长的作用,无论是由于管道热膨胀而产生的伸长还是由于伸缩缝而产生的管道伸长。都可以叫做膨胀节,或者说是伸缩点。
所以第一张图肯定是不可以的,因为规范规定两个固定支架支架之间是不允许有两个膨胀节的。
第二张图也是不可以的,因为在膨胀节出,管道的热位移会达到最大,而固定支架处的热位移为0,因此二者的安装有一定的距离要求。当然这也跟选取的补偿器的形式有关是双向补偿还是单向补偿。
建议:如果在防火墙的两侧非要加固定支架的话,可以计算一下管道的热位移(跟管道的温度有关)再核实一下伸缩缝可能给管道产生的伸长量,选择一个比较的合适的补偿器就可以了,但是个人建议其实没有比较,对于管道穿越伸缩缝还是防火墙图集上有具体的做法,没有必要非得加固定支架及补偿器的,还是与系统综合考虑一下比较好
回复
dzy0898
2011年04月27日 10:32:37
7楼
如缝两侧都很长需加伸缩器的可两端固定分别加补长器,如不是很长,可以在总的两端固定,中间加一个万向补偿器,可补偿轴向伸缩,也可补偿点垂直方向的变化,
回复
chenjue1986
2011年04月27日 10:50:00
8楼
变形缝下面的那个金属波纹管感觉应该是金属软管,而不是补偿器,楼主是不是混淆了?如果是补偿器,穿越变形缝的沉降或者伸缩如何满足阿?
回复
adux3353
2011年04月27日 15:22:08
9楼
如果同时安装这两样东西,应该需要隔开装,不然两个之间那段管道使补偿器和波纹管 两件都受力
回复
zhaowenliangde
2011年04月27日 20:05:50
10楼
安装了软管,就没必要安装波纹补偿器了。
回复
xixixi001
2011年04月27日 21:56:21
11楼
这两个其实是一个东西,只装一个就够了,当然是波纹管,因为补偿器不允许有纵向位移的~
回复