冷水机组运行负荷
wsxuehua808
2011年04月24日 17:34:18
来自于制冷技术
只看楼主

1.冷水机组运行负荷是受什么控制的?是冷冻水的进水温度还是冷却水的进水温度或者其他因素?2.冷水机组理想运行负荷是什么范围(从节能及运行寿命考虑)3.冷冻水末端压差夏季一般是多少较为节能望各位前辈高手告诉下啊~~~~谢谢

1.冷水机组运行负荷是受什么控制的?是冷冻水的进水温度还是冷却水的进水温度或者其他因素? 2.冷水机组理想运行负荷是什么范围(从节能及运行寿命考虑)
3.冷冻水末端压差夏季一般是多少较为节能
望各位前辈高手告诉下啊~~~~谢谢
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月25日 14:42:56
2楼
笼统地讲,希望蒸发压力高一些。冷凝压力低一些。可使制冷量提高,但是要考虑实际运行状态,比较实际的做法是:
一,降低冷凝压力
1,冷却塔的因素,填料整洁无垢,分水均匀,通风良好,风机运行良好。积水槽无杂物藻类。
2,冷却水泵运行状态良好,扬程,流量符合设计要求。
3,水管道无空气,进出水温差在3度左右即可。
4,制冷系统内制冷剂充注适量,无空气现象。
二,蒸发压力不可过低,冷冻水温度不要低于7度
三,末端设备,如果是风机盘管,要加装温度控制器配装供水电磁阀。室温不要太低,只要舒适即可。
回复
wsxuehua808
2011年04月26日 21:54:40
3楼
1.其实我想问~冷水机组上有个运行负荷显示,我不知道冰机是根据哪个因素来判断需要提升负荷了~后问厂家是冷冻水出水温度~~
2.厂商说运行一般在80%比较靠谱
3.我们厂末端压差是控制在0.8KG/CM2的现在老板要求夏季应该要调低点末端压差了~不知道要调多少?如果调低了,导致缺水,那就完蛋了~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开