电动机旁的中性点CT箱里有三个CT引出来6根线应该怎样接线?要送到6KV综保的只有A相,C相和N相三根线就够了吧?
电动机旁的中性点CT箱里有三个CT
引出来6根线
应该怎样接线?
要送到6KV综保的只有A相,C相和N相三根线就够了吧?
2楼
怎么发图片呢?有现场照片,不会上
传
回复
3楼
电动机旁的中性点CT箱里有三个CT,这是自平衡差动保护CT,三相电源电缆分别穿过CT,接到电动机的电源端端子U1、V1、W1上,经电动机绕组线圈,到电动机尾端端子U2、V2、W2上,用三根电缆接出来后,分相回穿这三个CT,最终短接在一起,完成电动机尾端的星形接线。
送综保的是A、B、C三相CT的二次电流,这个电流就是差动电流。
回复
4楼
版主 穿过两次CT吗?
“三相电源电缆分别穿过CT,接到电动机的电源端端子U1、V1、W1上,经电动机绕组线圈,到电动机尾端端子U2、V2、W2上,用三根电缆接出来后,分相回穿这三个CT”
回复
5楼
当然!电源侧电缆穿一次,尾端电缆回穿一次!
回复
6楼
你可以查一下,你所用的保护的说明书。上面一般有电气接线图的,一般只有要四个线就可以了。有三条线可以并联起来。接入保护的。
回复
7楼
是穿过两个不同位置的CT,各穿一次。B相CT不引出的话,要把二次端子短接。
回复
8楼
这要看差动保护采用的是哪种方式!如果采用传统的差动保护方式,这每相需要两个CT。但如果采用的是自平衡差动,则每相只需要一个CT。
回复
9楼
自平衡差动保护CT,CT二次6根线引出!
回复
10楼
版主好心肠,学习了
回复
11楼
学习了,差动CT接法的不同。谢谢了。
回复