菜鸟问题:特灵地源热泵上的几个数据
stop_surf
stop_surf Lv.3
2011年04月24日 12:06:25
来自于热泵工程
只看楼主

以HWWD20为例用户侧(使用空调时) 水流量 4.3 (CMH)压力损失 34 KPA这2个数据具体代表什么?有什么参考作用?另外特灵主机,有没有自动补水功能啊

以HWWD20为例
用户侧(使用空调时)
水流量 4.3 (CMH)
压力损失 34 KPA

这2个数据具体代表什么?有什么参考作用?
另外特灵主机,有没有自动补水功能啊
免费打赏
lihanghvac
2011年04月24日 23:13:38
2楼
4.3CMH指的是用户侧的额定水流量是4.3m3/h,压力损失34kpa,指用户侧换热器(这里应该是指夏季制冷,即蒸发器的阻力是34kpa),选水泵的扬程考虑此阻力为3.4m。两个指选水泵的基本参数,主要是供选水泵用的。自动补水功能一般主机不自带,具体可以询问厂家有没有选配,没有也没关系,可以在系统自己配。
回复
ankuolx
2011年04月25日 09:10:04
3楼

二楼回答的很正确。至于水泵问题,建议你机组边上再安装一台水力模块就解决一切问题,水力模块内有自动补充水箱可以补充水源侧、使用侧,水泵有3台,一台是水源侧、一台是使用侧、一台是机组制造热水时的热水循环泵。
zccg.jpg
关于水力模块的详细情况请进入该厂家的网站: http://www.okonoff.com/ProductShow.asp?ID=196

[ 本帖最后由 ankuolx 于 2011-4-25 14:36 编辑 ]
回复
阿土老伯
2011年04月25日 15:04:45
4楼
4.3CMH : cube meter hour(m3/H),意为立方米/小时
34 KPA: 千帕斯卡,压强的单位。 1KPa(千帕)=1000Pa
这两个参数用来选水泵的。
回复
stop_surf
2011年04月30日 01:09:42
5楼
非常感谢各位的热心回答,谢谢!
回复
yzhchlan
2011年05月11日 13:57:45
6楼
水流量和换热器的阻力,是用来选配外置水泵的