电缆终端头故障图片
冬天的雨
2011年04月23日 11:35:24
只看楼主
IMG0423101300.jpg IMG0423101301.jpg

IMG0423101300.jpg


IMG0423101301.jpg

冬天的雨
2011年04月23日 11:36:03
2楼
IMG0423101400.jpg
回复
冬天的雨
2011年04月23日 11:36:37
3楼
IMG0423101401.jpg
回复
冬天的雨
2011年04月23日 11:38:37
4楼
IMG0423101402.jpg
回复
lingxuct
2011年04月23日 12:32:44
5楼
热缩电缆终端头,非常明显,是应力管没做好,芯线对屏蔽层击穿。
回复
windows2011
2011年04月23日 14:12:00
6楼
这高压电缆终端头看起来也用了好久了,估计是时间长了工艺没做好的地方就出现问题了。
回复
tianjun1229
2011年04月23日 23:00:50
7楼
有故障的那一相在做头时,已经受伤当时没处理好。
回复
niswewei
2011年04月24日 10:37:02
8楼
WOW,,看下
回复
lcy0303112
2011年04月24日 14:58:57
9楼
什么原因造成的?
回复
zyz8438
2011年04月24日 20:04:33
10楼
电缆头制作工艺问题!
回复
bookball
2011年04月24日 21:03:03
11楼
我们这制作的电缆头经常损坏

也是在开叉周围

还是工艺没有达到要求!