请问污水处理厂的电费如何计算呢?如何估算水厂十年的花费呢?谢谢。
请问污水处理厂的电费如何计算呢?如何估算水厂十年的花费呢?谢谢。
2楼
参考<给水排水设计手册>第十册技术经济
回复
3楼
污水厂电费计算公式中的功率是水泵等设备的额定功率吗?
如何设计时本应该选择400m3/h的水泵,却选择了450m3/h的水泵,那功率是取450m3/h水泵的功率吗?若不是,那应该如何计算呢?谢谢。
回复
4楼
实际功率=流量×扬程/367/水泵效率/电机效率
回复
5楼
若水量发生变化了,扬程/水泵效率/电机效率如何选取呢?
回复
6楼
水量变化了,水泵有变频器啊,哪有水量一变化就换泵的,那你污水厂里得安装多少台泵啊!
回复
7楼
我的意思是若水量发生变化了,扬程/水泵效率/电机效率的数值如何取呢?
回复
8楼
如果想算这么细,没法子,污水水量时刻都在变化的。只能按水泵的额定功率计算,然后乘一个系数,一般是0.6~0.7。
回复
9楼
那个系数有什么选择依据吗?我看有的工业废水都取到0.85了,那样差别很大的。
回复