在MTSteel里,怎样重新设置支撑的属性?
warmhand
warmhand Lv.3
2006年04月22日 08:24:44
只看楼主

在MTSteel里,想把那些支撑调成只拉杆,但是无论怎么调整都调不过去。我先在属性选择里选择支撑构件,这样这些支撑都被选择了。然后在前处理的属性下拉菜单中的杆件类型设定中把这些选中的构件指定为只拉杆。(好像没什么反应)然后在选择菜单的属性选择里选择支撑构件,仍旧能把这些构件选中。只有一个变成了只拉杆。怎么办呢?

2006年04月23日 08:01:57
2楼
图中蓝色的属性为支撑,只有一个是只拉杆。怎样把支撑变成只拉杆呢?
回复
powered003
2006年04月23日 09:20:27
3楼
好像只有支撑输入,没有发现设置属性的地方,
回复
warmhand
2006年04月23日 10:18:27
4楼

在属性下拉菜单中有一个杆件类型设定,可以指定杆件的类型。但是我指定完了也没有变化。
回复
mts-zjm
2006年04月24日 11:33:36
5楼
应该是杆件端部的属性问题,你一部分支撑并不是两端都为铰接点,你把他们的杆端属性设置为两端铰接的就可以设置成只拉杆了,你这些支撑一端刚接,一端铰接程序不会认定为只拉杆,所以你设置不上去。你修改了杆端属性就可以设置成只拉杆。你再试试看。
回复
warmhand
2006年04月24日 15:42:15
6楼
我在杆端属性的 约束释放 中选了默认的 首2绞 3绞 ,尾 2绞 3绞 。然后提示我54根杆件设置成功。
再在 属性菜单 杆件类型设定 中选择 只拉杆 。设置成功。 非常感谢mts-zjm热情的帮助!
回复
warmhand
2006年04月24日 15:56:49
7楼
但是,接下来发现问题了。这是 check.dat 文件 的内容:
数据检查时间:2006年4月24号15时43分

第5层异常结点:
79,80,81,82,
非楼层上的异常结点:73

非楼层上的异常结点:74
我在第五层的只拉杆用的是圆管,是不是圆管不能采用绞接方式?
回复
warmhand
2006年04月24日 16:00:39
8楼
我把文件发上来,请您看看。谢谢,辛苦了!
回复
warmhand
2006年04月24日 16:23:12
9楼
我把79、80、81、82重新画了一遍。好了。但是 73、74根本找不到这两个点啊!利用编号过滤也找不到。
回复
warmhand
2006年04月24日 16:32:34
10楼


在信息查询 里面的 节点查询 可以显示这两个点。后来我一面一面的显示。终于看到这个两个点了。还是因为支撑被打断的原因。我重画后就好了。但是在第五层往下的支撑也打断了,为什么就可以呢?
回复
mts-zjm
2006年04月24日 17:33:09
11楼
其实你的问题在于:
你的水平十字支撑中间不要打断,那些支撑和你的竖向支撑不同,竖向支撑中间节点有横向的梁刚接,所以该节点有约束刚度,但是那些水平支撑缺少约束刚度,中间不应打断。而且从实际情况看,十字支撑中间的交叉点也不会是铰接点。
以后你要注意支撑的设计,一般情况下,十字支撑的交叉点不打断。你下部的支撑之所以可以打断,是因为可以将他们看作人字支撑,因为多了一道梁的连接,这个和单纯的十字支撑不同了。而且横向的那道梁成为了竖向支撑的横向约束。这个是水平支撑不具备的,所以不能打断。
下班了,有事情可以继续发,我明天早上来看。呵呵!
回复

相关推荐

APP内打开