垃圾渗滤液方案介绍--TM
kxiaowang
kxiaowang Lv.2
2011年04月22日 15:02:18
来自于水处理
只看楼主

大家用的着的可以看看


大家用的着的可以看看
a66363d4c51972e6e448.zip
98.2 KB
立即下载
gometo
2011年04月24日 06:10:52
2楼
谢谢楼主分项,很有用!
回复
yyq0404
2011年04月24日 09:40:28
3楼
好东西谢了 我正在找垃圾渗滤液的方案 希望楼主继续发关于渗滤液的方案
回复
kxiaowang
2011年04月24日 12:47:54
4楼
我也是刚做环保不久的,不过这里正好有个这方面的资料就拿来和大家分享了
回复
taohujin
2011年04月24日 14:23:13
5楼
好东西啊,分了先
回复
dingxiao88
2011年04月24日 18:27:55
6楼
这个方案O池曝气设备好像不对,这种工艺本身是从德国引进的技术,配套的是鼓风射流曝气机,不是潜水曝气机。潜水曝气机混合功能可以,但是充氧量是远远不够的。可对照别人现在运行的工程看看。
回复
johnli2010
2011年05月06日 11:06:08
7楼
怯怯地问一下: 潜水曝气应该可以用到水解酸化池吗?
回复
智慧鑫鑫
2011年05月06日 14:34:31
8楼
潜水曝气应该可以用到水解酸化池,我公司就是这样做的,应该没有问题的!
回复
wangyujin
2011年05月09日 15:28:02
9楼
谢谢了不错的方案
回复
perpetual1025
2011年06月15日 09:11:26
10楼
这个治理方案行吗?垃圾渗滤液的处理成本比较高!好像是5万/吨啦!
回复
jet.xu
2011年06月15日 10:13:38
11楼
呵呵,基本上可以猜出这个方案是哪家公司做的啦~~
楼上有人说曝气设备不对,曝气是一种工艺需要,无论采用什么方式,能够达到工艺要求的供氧量就行,非要争论的话可以先去看看维尔利的工程。
方案中有几点值得讨论:
1.原水氨氮较高,进生化系统之前是否需要进行预处理?
2.硝化导致pH降低,反硝化产生碱度,不加脱氮预处理,直接用生物脱氮,这么高的氨氮,生化系统时候需要调节pH?
3.生化系统出水最好的状况是COD做到500,不加深度氧化(或其他类似工艺段)直接进UF(TMBR)+NF,能否做到COD<60??
4.NF膜产水率是多少?(HYDECANME产品手册上非常清楚)150t/d处理完排放了多少?浓液有多少?浓液如何处理??
回复

相关推荐