某小区室外管线施工图
lyd812
lyd812 Lv.2
2006年04月22日 02:00:32
只看楼主

图纸简介: 某小区室外管线综合、水电暖施工图、管线综合平面图、室外热力管道图纸目录、设计及施工说明、图例、管线综合横断面图、电力线路管线明细表、手孔井与灯位平面位置图、庭院灯人孔井做法图、庭院灯灯型大样图、强电人孔井做法图、室外热力管道管井详图、室外热力管道平面图、室外雨水管道平面图、室外污水管道平面图、预制水泥通讯管块埋设做法图、小区室外电力电缆敷设平面图、小区电讯管线敷设平面图、小区路灯电缆敷设平面图。

图纸简介:

某小区室外管线综合、水电暖施工图、管线综合平面图、室外热力管道图纸目录、设计及施工说明、图例、管线综合横断面图、电力线路管线明细表、手孔井与灯位平面位置图、庭院灯人孔井做法图、庭院灯灯型大样图、强电人孔井做法图、室外热力管道管井详图、室外热力管道平面图、室外雨水管道平面图、室外污水管道平面图、预制水泥通讯管块埋设做法图、小区室外电力电缆敷设平面图、小区电讯管线敷设平面图、小区路灯电缆敷设平面图。



附件名:2006481144465829817.zip

文件大小:1160K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lisirli_01
2006年10月05日 10:57:24
32楼
翔实!强悍!
水暖电互通协调!设备工程师的较高要求!
回复
lisirli_01
2006年10月05日 15:33:09
33楼
刚入道,有些地方不是很明白,望高手解答!谢谢!
1.供热总平面图中,检查井都设在波纹补偿器处,入户分支管处是否需要设置检查井?
2.入户分支管没有标明坡向和标高,支管穿墙基础处,埋深多大比较合适?
3.入户管段采用直埋敷设,采暖入户装置如何安装?
回复
maxzw
2006年10月18日 15:05:31
34楼
谢谢哦
回复
si_xt
2006年10月19日 19:00:03
35楼
这样的图纸太少见了,正是我急需要的。
外网似乎始终不被设计院重视,反应到这里就是这类图纸能看到的太少了。
非常感谢,希望能看到更好的作品。
研究完后再来评论,楼主好人啊。
我都语无伦次了,呵呵
回复
wkj10062004
2006年10月20日 09:41:15
36楼
我都看过拉 
回复
zhaobingzheng
2006年11月01日 15:33:37
37楼
非常感谢这样的好图.
1.有各种管线.便于施工和规划管理
2.有详细的剖面,能做到心里有数
3.水.\暖\电\道路等能全面考虑
4.便于施工时同一指挥,能降低工程施工费用
5.一目了然,知道如何给别的工种留位置,管理非常方便...
好图,希望别的设计院也能这样做,给建设单位和施工单位更好的施工,,
回复
lixinbo1982
2006年11月06日 15:27:20
38楼
1.有各种管线.便于施工和规划管理
2.有详细的剖面,能做到心里有数
3.水.\暖\电\道路等能全面考虑
4.便于施工时同一指挥,能降低工程施工费用
5.一目了然,知道如何给别的工种留位置,管理非常方便...
好图,希望别的设计院也能这样做,给建设单位和施工单位更好的施工,,
回复
xuhao325
2006年11月11日 18:40:46
39楼
除了热力,其他管线均布置的不错
作图也很规整,下面说说缺点
1、5号楼西侧管线较为密集,横断图没有详图;
2、低温热力均可以做无补偿;
3、尽量不设补偿器,减少井子数量
4、管线自换热站至用户所有分支供回水方向应统一,以防搞混接反。
5、管线交叉必须有大样图。
回复
zhulaigen00
2006年11月12日 11:17:12
40楼
对供热设计有帮助 谢谢
回复
7695427
2006年11月13日 09:20:18
41楼
很好,有参考价值。
回复

相关推荐

APP内打开